woshichuizi 发表于 2012-8-4 00:31:26

一非消防电源切断问题的合理性

本人在做一个小区,这个小区里所有楼都是带有商业网点的高层住宅,每个单体楼的大概有10个商铺,然后给单体楼的10个商铺从变配电室拉了一条回路,单体设计的时候,这10个商铺的总电源箱进线断路器设置了分离脱扣器,要求火灾时候可切除, 那么小区变配电室里的商铺出线电缆是否还要加分离脱扣器,这里是否也要消防时候可切断电源?

老康阁楼 发表于 2012-8-4 09:57:59

小区变配电室如果是室外直埋电缆至商铺,FAS切除做商铺总配电箱就可以。
如果是地下室联通变电所位于地下室,有很大一段公共区域非消防电缆处于外露桥架中,我想能做在变电所切除最好,但信号要送到变电所。我看到某些地区非消防切除都做在该变电配电室,树干式,放射至,防火分区划分,公共区域非消防穿越处,电缆井道设置位置,我想要结合这些做出比较安全的切非点。
页: [1]
查看完整版本: 一非消防电源切断问题的合理性