250kW电机主开关选择
某工程250kW电动机选择NSX630开关,Ie最大只能整定500A,电动机额定电流470A,瞬动整定13倍Ir,开关被烧,断路器装在低压配电柜内, 施耐德的人说应选NSX800,但与样本不符。是否是降容引起的?各位怎么看? 降容我觉得站不住脚。如果就一台开关,还要考虑降容么?我第一感觉应是产品质量问题。但也或者是须选择电动机专用型开关? 又是开关被烧的事故,能承受分断上万安培短路电流的断路器究竟肿么了?{:24:} 断路器装在低压配电柜内, 施耐德的人说应选NSX800,但与样本不符。
闻见知行 发表于 2012-8-1 08:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果真的是降容引起,问题比较严重:
1、要设计人员要懂得怎么根据负荷、开关柜的散热等计算断路器的降容。
2、这个断路器在电动机回路中起到1类或2类配合,如果断路器因为降容选大后,厂家的样本没有对应的配合表,还要设计人“造”一个配合表。
这些内容最好扔个成套厂家处理,建筑电气设计又不是设计这个柜子的,怎么知道散热如何。。。
散热不好,也可以加风扇强制通风解决。。。
看一些国外的设计图纸,建筑电气设计本身就不管这些电动机回路的具体选型,只提要求厂家配套。 降容导致断路器烧坏,理由勉强。
对产品质量存疑! 电机在星形启动时电流为三角形连接启动电流的1/3啊应该烧不坏吧质量问题 给我提醒了,我现在做的项目有个620KW的大设备 给我提醒了,我现在做的项目有个620KW的大设备
yjgabc 发表于 2012-8-1 09:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
620KW,还是380V低压配电么 理论上断路器应该没问题,怀疑是产品质量问题 回复 11# 治学以诚
现场情况是不止一个回路的NSX630断路器烧毁。 我分析,无论是电子或非电子式脱扣器,断路器降容的后果只会是断路器在正常工作时导致跳闸而不应烧毁。 所以用产品质量问题来解释是最简单的答案。 无论是电子或非电子式脱扣器,断路器降容的后果只会是断路器在正常工作时导致跳闸而不应烧毁。
闻见知行 发表于 2012-8-1 15:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果是热磁式,更可能是跳闸。
如果是电子式,更可能是烧毁。