请教各位 对于采用分体空调的公共建筑是否需要对空调集中供电吗?
一学校 面积超过两万按照上海828文件对其空调应独立计量
但对于采用分体空调的该建筑 实现有些麻烦。是否可以将分体空调并入照明中 类似风机盘管的做法?
另如何理解《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统 分项能耗数据采集技术导则》中“若空调系统末端用电不可单独计量”这句话的意思?
请各位指教 分体空调的功率跟风机盘管的功率可是率好几倍的,甚至几十倍。。 照明动力,空调分开配电,总箱计量 追问 假设一个小酒店 类似如家那种 旧楼改造 很不幸的是也用的分体空调
大家怎么设计?难道专门做个空调总箱?每层五六十个房间的空调集中供电。。。。。 空调多的好这样也蛮好。 这个以前有讨论啊。规模大的,单独成回路;小的,则跟照明混接一起。 条件成熟或规模中等以上的,我都倾向于单独动力回路。 回复 7# 大鼻山
大鼻山老师
能给出讨论的链接吗?
这样做的好处是什么?只是为了计量?
我觉得这样会有点小麻烦 就是计量的工作量偏大。假设对于这样的建筑物采用租赁形式,本来只需要对每户装设一表,现在要装设双表。同时若只是为了计量这建筑物的空调用电,也可以在用户箱的空调回路设表计量啊。 小题大做,怎么都可以 能分尽量分。我建议 空调如不是中央空调放在照明回路中计量 就是一字,乱! 那就分开吧
页: