高层住宅审图意见
1、依据JGJ16-2008第13.9.12.4条规定,应急照明电源输出回路中严禁接引插座。2、依据JGJ16-2008第9.4.4.1条规定,电梯机房照明,插座,井道照明,插座,轿厢照明等应从应急系统接引电源。
3、应交待井道照明的具体做法。 试问1:严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。是说在这个应急照明回路中不能连接插座,还是在这个应急照明系统图中,不能有插座回路出线?我是在双切箱后面有两个井道插座和配电间插座回路。是否违反本条规范?
试问2:电梯机房这个东西一直头痛,规范是要求这么做,可是看深度图例也没有这样搞,还有审图这条又让,机房插座接入应急系统。是否违反一条? 个应急照明回路中不能连接插座。 第二条意见属于扯淡。 应急配电箱出一个电井的插座回路不违规。但也有较真的,要把电井插座单独设一个配电箱,不允许接应急照明箱里,看遇到什么人审图吧 我就是应急箱子里面出了个电井插座回路。 试问1:严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。是说在这个应急照明回路中不能连接插座,还是在这个应急照明系统图中,不能有插座回路出线?我是在双切箱后面有两个井道插座和配电间插座回路。是否违反本条规范?
说的是这个应急照明回路中不能连接插座 有依据吗? 跟审图的讲道理,要有充分的依据,要不审图的既然提出来了,很难挽回的。 1、依据JGJ16-2008第13.9.12.4条规定,应急照明电源输出回路中严禁接引插座??
那么 “供应急灯的电源插座”呢??能不能接?
个人觉得应该可以。。 个人觉得不管用啊,哥哥,书面依据, 同情,碰到这种情况就只有改了 总结几点:1、为审图而画图,审图有N个,一个审图一个样,个个口味各不同。2、民规很che,照抄照搬,前后矛盾,漏洞百出。3、中国的工程技术是政策下的技术,不客观不公正,不实事求是。 回复 11# 枫叶
供应应急灯的电源插座除外,就是规范规定的,详见《住宅建筑电气设计规范》 回复 2# 枫叶
回复:
第一条如果是在ATS后有一个回路给电井插座的,不应该算到“应急照明电源输出回路中严禁接引插座。”这个条款中。审图提的不正确,歪解了规范条款。
第二条,所提内容与规范不对应,根本找不到“电梯机房照明,插座,井道照明,插座,轿厢照明等应从应急系统接引电源。”这个内容。
第三条,井道照明做法应明确,我的做法一般都会附详图和详图说明。