D800-1~8 发表于 2012-7-26 21:35:38

KBG管、JDG管的壁厚?

本帖最后由 D800-1~8 于 2012-7-27 16:52 编辑

GB50054第7.2.10条要求壁厚≥1.5mm

从施工现场得知,Φ16的管通常1.2mm
Φ20,Φ25的管通常1.6mm±0.15mm,通常出厂是负偏差搞成1.45mm


≥1.5mm的管容易买到吗?

治学以诚 发表于 2012-7-26 22:05:12

ceedilu 发表于 2012-7-27 08:08:08

埋地不可采用薄壁钢管,究竟是哪个规范那一条的规定啊?怎么找不到了?

ceedilu 发表于 2012-7-27 08:16:11

刚才查了一下,是不是就是民规8.3.2条规定的?可是民规中的埋地是个什么概念,埋在土中的算埋地,埋在混凝土中的还算埋地吗?看条文解释的意思应该指埋在土壤中的,混凝土中的应该算是干燥环境中了。请教专家应该怎么理解?

luohuan 发表于 2012-7-27 10:44:15


KBG的壁厚本来就不超过1.5




JDG型的满足壁厚大于1.5的要求

不代表 发表于 2012-7-27 11:52:43

这个规范组已经答复过了,可以小于1.5

不代表 发表于 2012-7-27 11:54:53

chinawwc 发表于 2012-7-27 12:23:45


不代表 发表于 2012-7-27 11:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    新 低压配电设计规范 还是没改

不代表 发表于 2012-7-27 13:32:40

操,蛋疼~~~

D800-1~8 发表于 2012-7-27 17:34:13

多谢5楼提供的规范


看来KBG管不能用啊。
只能JDG了

嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-7-29 23:37:30

一般来说,JDG是1.6
而KBG有3种规格,1.0,1.2和1.6.如果不指名壁厚,施工一般会选用1.0的

rachanaqiu 发表于 2012-7-30 08:49:21

看工业与民用配电设计手册上有介绍!KBG有1.0,   1.2,    1.6mm三种

wgviing 发表于 2012-7-30 10:29:50

按现行规范。暗敷是没法用KBG管了。。而且PVC管壁厚也得2MM以上。