szyx9999 发表于 2012-7-26 13:11:50

单芯矿物绝缘电缆需要考虑涡流吗,施工中该如何敷设比较好?

本帖最后由 szyx9999 于 2012-7-26 13:17 编辑

如题,谢谢!最好有规范依据

sgf2002 发表于 2012-7-26 16:56:14

本帖最后由 sgf2002 于 2012-7-26 17:09 编辑

回复 1# szyx9999

将同一回路电缆铜外壳相互接触并固定。

09D101-6矿物绝缘电缆敷设


JGJ 232-2011 矿物绝缘电缆敷设技术规程

大鼻山 发表于 2012-7-26 19:54:29

2楼热心人一个

治学以诚 发表于 2012-7-26 22:04:05

lichengjian 发表于 2012-7-27 08:52:52

已经很明确了,在很多位置需要按 整个回路 敷设,平时最好也把每一回路每隔一段距离扎起来,单芯电缆的敷设在《工业与民用建筑电气设计手册》上也有叙述。