JGJ242-2011 第6.4.3条,我怎么看都觉得这是条混账条文 按后面的条文解释明敷是指明管,梯架而非槽盒 本帖最后由 JHL123321 于 2012-7-25 12:03 编辑按此条,如果电缆从埋地直接进电井走梯架要用低烟电缆,这相当于高规的消防线路标准,普通和消防线路没区别了 如果在二类高层住宅的地下室,电缆走槽盒,则未明确一定用防火电缆(按后面的条文解释明敷是指明管,梯架而非槽盒),用普通电缆是否也行(,按新的低压规范术语梯架、槽盒是不同的,这要遇到个烂鸟图审要掰不清了 有同感的可以谈谈 规范名称及条款内容请列全,便于大家讨论 规范名称及条款内容请列全,便于大家讨论
大鼻山 发表于 2012-7-25 08:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
《住宅建筑电气设计规范》为行业标准,编号为JGJ242—2011
6.4.3 高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。 没问题呀。。可参见民规JGJ16-2008 第8.12节电气竖井内布线.第8.12.3条电缆在竖井内敷设时,不应采用易延燃的外护层。第8.7节电力电缆布线 第8.7.1.3条电缆在室内、电缆沟、电缆隧道和电气竖井内明敷时,不应采用易延燃的外护层。 回复 8# 暗夜流星
这条确实有问题。
穿管明敷,不需要规定“低烟、低毒的阻燃类线缆”。
应该这样表述:
除直埋敷设和穿管敷设的电缆外…… 采用低烟、低毒的阻燃类线缆,是针对“成束敷设”而言的(不包括直埋敷设和穿管敷设)。 正文规定不严谨,条文说明也出错! 因为这条混账条文,被审查提过了,跟审查师沟通了说下回不提这一条了。在电井里沿桥架敷设算不算明敷。 《住宅建筑电气设计规范》有好几处涉及电缆选型,真够复杂的。 这类问题的复杂性应该远不止此 电缆本身涉及的因素就多,加之环境因素