快乐0527 发表于 2012-7-24 18:18:12

关于防火卷帘供电的问题

如题所示,高层建筑中每层只有一个防火卷帘,此防火卷帘的电源:
1、引自楼层应急照明箱,民规和供配电规范均有要求高层建筑照明、电力、消防及其他防灾负荷均应各自自成系统,貌似与此条相违背。
2、每一楼层单独设置双电源切换箱,此做法满足规范要求但是只为一个防火卷帘设置双电源箱的话又不经济。
3、设置一个总箱(双电源切换箱)然后此总箱放射式供电到各楼层防火卷帘控制器,此做法又不满足消防分支线路不宜穿越防火分区的要求。

请教大家此问题的看法和做法

暗夜流星 发表于 2012-7-25 13:03:04

每层一个防火卷帘,是设计很特殊的建筑。一般上了自动灭火的高层建筑地上部分一个防火分区可做到2000平米,所以要么一层就一个防火分区(不用设卷帘),要么就不止一个防火卷帘(例:建筑中间有几层空间联通的中庭)。
最好和建筑沟通一下。

暗夜流星 发表于 2012-7-25 13:06:01

建筑专业确实需要这样设的话,还是按照“2、每一楼层单独设置双电源切换箱,此做法满足规范要求但是只为一个防火卷帘设置双电源箱的话又不经济”做吧。
页: [1]
查看完整版本: 关于防火卷帘供电的问题