接触不良引起的电弧火灾如何防范?
今日,因家中空调插座接触不良,插座及插头均烧坏,而RCD(试验良好)未跳闸,引起以下疑惑:电弧引起的火灾在电气火灾里面占大半。
对于接地电弧可通过设置RCD、零序互感器等方法防范。
而对于相线间电弧、同一根相线接头处电弧如何防范呢?
这里指的是接线盒、插座等没有灭弧装置处。。。
插头被烧出个黑洞,可惜忘拍照就扔了。。。 所以要用AFCI呀。详见《建筑电气》2012第1期《低压配电线路中的电弧故障与防控》 本帖最后由 911room 于 2012-7-20 12:36 编辑
楼主想装上试试吗?我知道哪里有220V的产品 楼上是长宁兄? 本帖最后由 sgf2002 于 2012-7-23 13:08 编辑
回复 2# 911room
电弧故障断路器---新产品?有电子样本学习下吗?
---个人认为很有意义。意义可以跟等电位相提并论。一个防火,一个人身安全 这个几年前都叫卖了。这个可以有。慢慢会写进规范的 本帖最后由 911room 于 2012-7-23 16:03 编辑
回复 5# sgf2002
不能算新了,美国用了10多年了。
文章给你附在后面了。
样本没有,我不是生产商,也无意产品广告,仅是技术探讨。
回复 7# 911room
谢谢,学习了
页:
[1]