稳高压系统,上海是不需要做的启泵按钮,哎。。。也许100个人就碰上了一个要求需要设。但是又不启动泵,听同行说了之后我比较小心就弄个按钮信号反馈给消防值班室,或者理解为报警按钮,不去泵房直接反馈给报警FAS系统,这样做应该也没问题。
常规此处百分之99不设按钮,没有任何意见的,下面贴个聊天记录,火气都蛮大的。。。{:5_171:}
尺短寸长
发表于 2012-7-20 16:54:12
FAS系统?
FAS系统的消火栓报警按钮,是有规定的:“显示启泵按钮的位置。”
DGJ08-94-2007 《民用建筑水灭火系统设计规程》的 9.1.11 条 3 款明确稳高压系统可以不设启泵按钮,何来“显示启泵按钮的位置”的报警按钮?什么逻辑关系啊?
FAS系统的火灾报警按钮,另有规定!
该审图人员自己需要补补课了!
审图在胡搞嘛!
尺短寸长
发表于 2012-7-20 16:57:16
火气都蛮大的。。。老康阁楼 发表于 2012-7-20 16:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵,摊上这事,火气不大也难。
修炼我们自己吧,努力修炼成百毒不侵、无坚不摧。{:smile:}
尺短寸长
发表于 2012-7-20 17:11:08
如果,该审图人员有对 DGJ08-94-2007 《民用建筑水灭火系统设计规程》的稳高压系统提出更高要求的意见,使其尽善尽美,没权利针对设计人员,但有权利向 DGJ08-94-2007 编制组提出。
sccat
发表于 2012-7-20 17:13:02
上海的稳高压系统:采用管网压力控制启泵,可以不设按钮。
尺短寸长 发表于 2012-7-19 15:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
GB或者JGJ有没有说稳高压系统的问题?
消火栓的管网平时都是充满水和有压力的啊,印象中有常高压和临时高压之分。
rainmen_73
发表于 2012-7-23 14:52:39
常高压-有类似水厂一类保证压力的水源,稳高压-用压力信号控制主泵(好像也是临时高压的一种);临时高压-用压力信号控制平时管网静压(包括跑冒滴漏),主泵用按钮启动
治学以诚
发表于 2014-4-1 11:44:32
尺短寸长
发表于 2014-4-1 12:08:30
回复 22# 治学以诚
老诚先将稳高压系统搞清楚,再说上海标准是否偏颇不迟。
尺短寸长
发表于 2014-4-1 12:11:56
建规
8.4.3
8 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;
高规
7.4.6.7 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。
治学以诚
发表于 2014-4-1 14:34:49
治学以诚
发表于 2014-4-1 14:37:46
治学以诚
发表于 2014-4-1 14:38:59
治学以诚
发表于 2014-4-1 14:41:13
治学以诚
发表于 2014-4-1 14:41:52
尺短寸长
发表于 2014-4-1 15:06:26
自说自话了吧。
因为:DGJ08-94-2007 《民用建筑水灭火系统设计规程》的 9.1.11 条 3 款明确稳高压系统可以不设启泵按钮。
所以:所有消火栓系统都可以不设直接启泵按钮。
什么思路?
有谁这样说过?
GB 50116-2013,要命!