尺短寸长
发表于 2012-7-23 14:49:58
回复 24# yangyang7201
这种情况下能否不再一对一直接启动控制?
不能!
考虑可靠性,所有消防的排烟风机、正压风机、送风机,应该做到“一对一直接启动控制”。
yangyang7201
发表于 2012-7-23 16:08:56
回复 31# 尺短寸长
谨记于心,谢谢尺总!
8wy7843
发表于 2012-7-23 18:03:29
一般来说:
1、地上建筑能不设补风机尽量不设,在防烟分区超面积的时候,会设补风机;地下建筑暖通有时会设 ...
尺短寸长 发表于 2012-7-20 10:15 http://jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
谢谢李老师解答,我以前还以为有排烟自然有补风机
sh_13131
发表于 2013-12-25 12:32:01
一对一控制的话,控制线会很多的
尺短寸长
发表于 2013-12-25 15:31:23
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-12-25 15:45 编辑
没办法。
5.3 消防联动控制设计要求
5.3.2 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
6.3 消防控制设备的功能
6.3.1.1 控制消防设备的启、停,并应显示其工作状态;
6.3.1.2 消防水泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还应能手动直接控制。
FAS 完成“自动控制”,一般均通过“采用总线编码模块控制”来完成;
然后,“消防控制室设置手动直接控制装置”则不允许“采用总线编码模块控制”来完成:
1)要么“采用多线编码模块控制”来完成;
2)要么“采用 AC220V 直控线”来完成。
chenfei996128
发表于 2016-6-30 16:51:06
好帖子,看完有收获
岁月无情
发表于 2016-7-1 08:55:22
尺短寸长 发表于 2012-7-18 18:21
防火、排烟阀的动作,就是按着火防烟分区动作的,排烟风机的动作逻辑,也应如此分析、处理。
排烟风机是按照防烟分区动作,而不是按照防火分区动作吧?
飞狐
发表于 2016-7-4 14:55:06
原98版消防风机多线联动主要启动即可,反馈线管信号,现2013版不仅要求多线启,还要求多线停。每天风机多线联动线就比以前多了一倍。多线停风机有这个必要吗?如真需要停风机功能,可以用联动模块加总线控制盘实现停风机功能,可大量减少多线联动控制线。现规范有着诸多不合理要求。