D800-1~8 发表于 2012-7-17 21:29:59

遇到了10kV/10kV隔离变压器,干什么用

网上好多回答关于谐波之类

不理解为什么要设置

老康阁楼 发表于 2012-7-17 22:55:20

什么项目学习哈

han2003 发表于 2012-7-17 23:07:51

常见于大型厂房使用,为的是对电力申报时减少一些容量,少交基本电费,别的情况还没遇到过

yjgabc 发表于 2012-7-17 23:40:40

回复 3# han2003


    能说的详细点吗?为啥这样设置就好申报了?

闻见知行 发表于 2012-7-18 08:01:28

D800-1~8 说的看样子不像是这种情况,非电力及综甲设计院碰到的一般都是末端的配变电所。。。

han2003 发表于 2012-7-18 08:46:34

终端变电所,目前没没见过谐波等因素要求设置隔离变压器的例子,实际也不可能这么高吧?

闻见知行 发表于 2012-7-18 08:52:08

本帖最后由 闻见知行 于 2012-7-18 08:53 编辑

还真有,我就做过,不过是380/380V的。。。

lhchen 发表于 2012-7-18 18:41:22

这种形式的变压器,通常用来防雷和限制短路电流。

sgf2002 发表于 2012-7-18 19:47:07

回复 1# D800-1~8


   没见过,请高手解答

黄花菜 发表于 2012-7-19 09:01:32

期待详解{:49:}

wzkyc 发表于 2019-11-30 15:34:59

请问楼主遇到的这个变压器容量多大?我最近也打算做一个这样的方案,需要8000kVA,原因就是像3楼说的,如果不加这个变压器,安装容量超过了电源进线的容量,供电局是不同意用电申请的。

x01oct 发表于 2019-12-2 09:24:53

wzkyc 发表于 2019-11-30 15:34
请问楼主遇到的这个变压器容量多大?我最近也打算做一个这样的方案,需要8000kVA,原因就是像3楼说的,如果 ...

你加了这个变压器,容量会变小?

rainmen_73 发表于 2019-12-2 09:39:00

x01oct 发表于 2019-12-2 09:24
你加了这个变压器,容量会变小?

我也遇到过这种需求。比如变压器需要装8000,但给供电公司看到的只装4000。便于工厂内部灵活调配负荷

x01oct 发表于 2019-12-2 09:45:56

rainmen_73 发表于 2019-12-2 09:39
我也遇到过这种需求。比如变压器需要装8000,但给供电公司看到的只装4000。便于工厂内部灵活调配负荷

哦,大概明白了,0.4kV的照装,但是不同时用,用10/10把安装容量降下来....?

荣知事 发表于 2019-12-2 16:39:00

不要道听途说,变压器可以变换电压,或许还可以变换电流,但是绝对不能变换容量的。如果8000kVA负荷可以不同时运行,哪为什么要装8000kVA呢?
继电保护整定到4000kVA的相应电流,负荷还能够用到8000?哪只有天知道啦。
更换变压器名牌的一贯有之,这叫违约用电,按照《全国电力营销规则》要承担违约责任的。