别墅 SPD 设置问题
有一别墅,三相进户,单独计量,电度表箱内有一个断路器和一个电度表,电度表箱后还设一个总配电箱内有一个总断路器,请问SPD接在第一个断路器后面还是第二个断路器后面?电度表箱在户外,配电箱在室内。建筑物防雷设计规范:4.5.4 第3条 在配电箱内应在开关的电源侧装设Ⅱ级试验的电涌保护器,其电压保护水平不应大于2.5kV,标称放电电流值应根据具体情况确定。
条文解释:开关电源侧的电线、设备与钢管、配电箱、PE线之间可能产生危险的电位差而击穿电气绝缘;另外,当开关断开时,如果SPD安装在负荷侧,从户外经总配电箱传来的过电压电涌可能击坏开关(因开关的电源侧无SPD保护),故SPD应装设在开关的电源侧。由于雷击电流已与防雷装置等分流,流经SPD的电流所产生的能量不会很大,而且安装在这里的SPD还要与上游安装在分配电箱或总配电箱的SPD配合好,故选用Ⅱ级试验的SPD。
看过有三种做法:
1:在电表前加SPD,这个做法保护了电表,但对上面规范的理解第一个断路器有可能击坏。
2:在第二个断路器后面加SPD,这个做法没有保护到电表,而且可能断路器都会击坏。
3:在第一个断路器和第二个断路器后面都加SPD,这个做法不常见只看到有一次防雷办提出来过。
问题是:
1:大家偏向哪种做法呢?
2:好像无论哪种做法,都不满足规范的要求,对规范的条文解释是能看懂,也能理解这么做,但实际上没看到有人在第一断路器前加SPD的,难道我理解不对,请赐教! 错误的理解了4.5.4 第3条。 疑问: 第一个断路器不断开为什么会击坏第一个断路器?
电表需要电涌保护吗?
设置电涌保护器的目的是什么? 疑问: 第一个断路器不断开为什么会击坏第一个断路器?
电表需要电涌保护吗?
设 ...
闻见知行 发表于 2012-7-17 14:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
但也有断开的时候啊,请问你怎么理解规范讲的在电源侧设置SPD这条呢? 无论加在哪断路器都是不会被击坏的 SPD会与接地网络相连。遭遇雷击,SPD会将电源线上的浪涌大电流泄放到大地。 本帖最后由 sgf2002 于 2012-7-17 18:24 编辑
回复 1# yangyang_pd
典型的断章取义
4.5.4条是指屋顶或固定在建筑物上的、处于接闪器保护范围的设备
别墅(三类防雷)进线设置SPD的条文是4.4.7条
页:
[1]