让人十分郁闷的人防审图
要求一个人防物资库的移动电站和人防配电室设置气体灭火。给排水原来做了,被我说了半天,移动电站平时里面毛也木有,就是个库房,做的哪门子气溶胶灭火了?人防配电室10多个平米,平时东东还木有管井多,你见过电气管井做气溶胶灭火的?
给排水画图easy啊,一个方块一行字,气溶胶灭火O了。电气画图就悲剧了。所以我一开始就让给去了。
图审给排水的人说不行。现在中国审图的人不管是不行了吧?都教条僵化成什么了。 现在审图的也都是打工的外聘。我们以前一个同事觉得画图累,干审图去了,活不累,钱不少,还能当大爷当奶奶欺负下干设计的。我一般对审图的都是当爷爷奶奶的哄着,不哄着他不叫你过。 这种审图是不是中国特色? 绝对的中国特色。设计师不能对自己设计的图纸负责,却要引入第三方来确认图纸的可靠性、合法性,滑天下之大稽! 某些审图人员的审图意见,已经完全偏离正常轨道。 今天给排水的人去沟通了。图审木有规范依据。就是拿嘴说了。
谁给他们的权力不拿规范条文来审查?给排水的孩子年轻不敢造次,换了我非质问不行。
图审两句话,人防战时也要考虑消防;既然考虑消防,战时的移动电站、配电室就得做灭火。
顺便再说,这不是人防专门设计审查的,而是有人防审查资质的某施工图审查单位。
而据我了解,人防办无此要求。 就有那么一种审图人员,坐在了审查的位置上就觉得高出设计人员一头。
自己规范都没学透,凭着一点儿经验就写出审查意见了,那意见真就让人哭笑不得! 北京这边还好,外审的一般以人防办审图意见为准,只要人防办不为难你,外审的一般不会在人防上为难,但是北京的人防办是事业单位牛的很,有时候他们的意见也是瞎提,毕竟人家是强势部门,该低头还是要低头。反正设备浪费是甲方买单。你给甲方省钱了,甲方也不一定说你好。难得糊涂,别太认真,差不多就算了。 成都的人防是专门的人防设计院做,基本没我们什么事,他们提要求,我们配合一下就好了 本帖最后由 尺短寸长 于 2012-7-18 11:13 编辑
图审两句话,人防战时也要考虑消防;既然考虑消防,战时的移动电站、配电室就得做灭火。
注册会员 发表于 2012-7-17 21:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这位图审人员够牛!{:4_126:}
人防战时也要考虑消防?
人防战时,火灾自动报警系统还能保证继续运行吗?
人防战时,消火栓泵、喷淋泵等消防电气设备也以人防战时供电来要求?图审人员你让电气设计人员如何去做这个人防供配电系统?
GB 50038-2005《人民防空地下室设计规范》编制人员在当年的宣贯讲课时,明确说过这样的话:人防战时,不考虑消防。 规范中应该列一个强条“不按照规范来审图的的鸟人拉去枪毙”{:huffy:} 规范中应该列一个强条“不按照规范来审图的的鸟人拉去枪毙”
黄花菜 发表于 2012-7-18 14:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这是气话,不能解决问题哦。{:smile:}
建议:
不按照规范来审图的,且在一年被投诉中累计出现三次及以上错误审图意见(不按照规范审图),责令当事人两年内不得从事审图工作,第三年须经考试合格,方能取得审图资格;
若因不按照规范审图且提出错误审图意见,造成重大经济损失或人身伤害事故的,取消当事人的审图资格外,责令当事人终生不得从事审图工作,并追究其相应的法律责任。 回复 12# 尺短寸长
真心地拥护尺兄的建议!有了问责制才能让一些审图人员绷紧“认真、负责”这根弦! 如此说来,战时的消防控制室也必须留人值班才行啊,真敢想啊 人有多大胆,地有多大产;
没有做不到,只有想不到。
还真是敢想啊!
页:
[1]
2