闻见知行 发表于 2012-7-12 07:55:58

什么是单独的值班室?

本帖最后由 闻见知行 于 2012-7-12 07:58 编辑

《10kV及以下变电所设计规范》规定:

    第4.1.6条 有人值班的配电所,应设单独的值班室。当低压配电室兼作值班室时,低压配电室面积应适当增大。高压配电室与值班室应直通或经过通道相通,值班室应有直接通向户外或通向走道的门。

什么是单独的值班室? 值班室以前曾设置直流屏,审图认为违规,各位怎么看。

rpg2009 发表于 2012-7-12 09:38:39

个人理解问题,见过在变电所里摆张桌子就OK了的,也有值班室内安装了直流屏、信号屏的。
如果是休息室倒是不应该设置直流屏、信号屏的。

wgviing 发表于 2012-7-12 16:31:10

仅作值班用的,与高压室、控制室、低压室、室外等都有通道的就叫单独的值班室,反之,如果设在低压室和控制室之内,由低压室隔出一块区域作为值班室的话,就不会是单独值班室了。
页: [1]
查看完整版本: 什么是单独的值班室?