共用保护导体的设计

本帖最后由 闻见知行 于 2012-7-11 09:07 编辑

对于TN-S系统,为节能投资,通过在桥架旁或竖井内设置大规格的镀锌扁钢做共用的保护导体,电缆均采用四芯不含PE线的方式,此方案可行吗?节省的投资是不少的{:biggrin:}

治学以诚 发表于 2012-7-11 09:27:33

治学以诚 发表于 2012-7-11 09:28:36

闻见知行 发表于 2012-7-11 09:29:14

离开桥架或竖井处,再加根PE线穿钢管不行?

闻见知行 发表于 2012-7-11 09:30:16

我们也是做EPC后开始考虑这些招数的。。。

闻见知行 发表于 2012-7-11 09:32:14

本帖最后由 闻见知行 于 2012-7-11 09:54 编辑

~6年前,在上海做过一个EPC工程,车间母线槽是TN-C,从母线槽开始改为TN-S,是省了不少钱的。

闻见知行 发表于 2012-7-11 09:34:21

6.1.2 当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。
这条规定,我是非常的不赞成。。。

yangyang7201 发表于 2012-7-11 09:45:17

本帖最后由 yangyang7201 于 2012-7-11 15:50 编辑

我认为TN-S系统以镀锌扁钢替代PE线应该是不行的。


《低压配电设计规范》GB50054-2011 3.2.14 保护导体截面积的选择,应符合下列规定:


1 应能满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件,且能承受预期的故障电流和短路电流;

我的理解:保护导体预期有故障电流和短路电流,此种情况下采用裸导体应采取相应的电击防护措施(如将裸导体安装在某一相对安全的高度),但作为PE线无法采用此类防护措施。

3 电缆外的保护导体或不与相导体共处同一外保护物内的保护导体,其截面。。。

我的理解:“与相导体共处同一外保护物内”,不与相导体共处时亦应处于保护物内。

闻见知行 发表于 2012-7-11 10:08:35

回复 yangyang7201 :
1、电击保护包括PE导体吗?
3、我的理解:
    1)电缆外的保护导体
    2)不与相导体共处同一外保护物内的保护导体
    其截面。。。