我也问一个低端问题吧(管线入户的问题)

一个厂房的变配电室在室外,很多根电缆(大于18根)要入户,除了穿管入户这种方法外,还有无其他方法入户?比如电缆沟直接入户?(电缆根数实在太多了,都用防水套管入户,一面墙全都成管子了)

wgviing 发表于 2012-7-10 13:57:57

本帖最后由 wgviing 于 2012-7-10 13:59 编辑

通常做法,直埋小于等于6根
排管为7~12根。
电缆沟为13~18根。
再多,,电缆隧道。。。


显然,根据现状以电缆沟最佳,,电缆沟也可以直接入户。。做好排水措施。

仅供参考。。。。

yjgabc 发表于 2012-7-10 14:01:20

回复 2# wgviing


    我主要问的是“入户”问题。关于电缆沟直接入户的参考资料有吗?图集?