求助 该厂房防雷怎么做
本帖最后由 l521523 于 2012-7-10 11:31 编辑该厂房甲类厂房,砖混结构,内有2区爆炸危险物质,厂房中间伸出一部分钢结构平台,钢结构支架是从地面向上延伸30米,请看以下照片,请问该厂房防雷怎么做,接地装置怎么做,请简要叙述一下。 很是为难,主要是接地装置不知道怎么做,如果仅仅利用砖混结构基础内钢筋做接地行不?如果不行敷设人工接地体的话有牵涉到一个建筑红线处怎么敷设;砖混屋顶是否还有必要装设避雷带,钢结构加架上是否用装设避雷针,一系列问题很是头疼 希望大家不吝赐教啊,那怕提个建议也行啊。 哪有工程都快竣工了,才来考虑防雷接地装置的? 回复 4# 大鼻山
哦 是这样的 我做的是化工方面的 这个做的事安全设施设计 就是后补图的 还望鼻兄赐教啊 1、上面的钢架已经够多了,检查下它们之间的联结工艺,避雷带应该不是问题,无需单独做避雷针吧。
2、敷设人工接地体的怎会牵涉到建筑红线的问题?照片上看有这么大的院子。 {:4_109:}这个厂房几年了吧?我看是违规建筑,看那样子就好雷人,再看环境,我估计周围应该没有其他建筑,是建在田地里的独立厂房,硕大个区域,只有选它劈了 回复 6# 暗夜流星
如果围绕该建筑敷设环形人工接地体,有建筑红线挡着呢。 同意六楼的说法,做好钢结构防雷接地,厂房应该属于其保护范围 这么破的工厂也来做防雷
看来电气安全深入人心 现在规范似乎做人工接地体时 防跨步电压的条文里已经没有距离建筑物出入口少于3m时接地体埋深不少于1m的说法了 难道是行不通了么 我是来看D800-1~8的{:lol:}
页:
[1]