wgviing 发表于 2012-7-10 13:17:26

回复 14# 大鼻山


    首先,安装的电气装置必须是要经检验合格,还要经系统调试合格。所以说应该排除不合格产品。

但是在运行过程中,确实会存在着电气装置损坏的情况,不管是自身损坏,还是人为损坏。。。。
因此,不管你再怎么考虑周全,后期维护不到位,照常存在安全隐患。。

治学以诚 发表于 2012-7-10 13:37:42

治学以诚 发表于 2012-7-10 13:40:18

治学以诚 发表于 2012-7-10 13:45:59

大鼻山 发表于 2012-7-10 14:25:25

“3、不管30A或600A,大地都是必经通道。这是基本常识。”
高压接地故障回路,两篇文章中,都应当是钢铠与芯线。
治学以诚 发表于 2012-7-10 13:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、30A的TT系统的低压接地故障通道依次是:用电设备(低压负荷)配电线路相线、该设备金属外壳、该设备处保护接地装置、大地、变压器中性点接地装置、变压器中性点、变压器线圈、变压器相线、用电设备(低压负荷)配电线路相线。

2、600A高压接地故障通道:10KV用户变电所内高压相线、用户变电所变配电设备外壳、用户变电所保护接地装置、大地、10KV供电侧变电站变压器中性点接地装置、变电站变压器中性点、变电站变压器线圈、变电站变压器相线、10KV配电线路相线、10KV用户变电所内高压相线。

可见,30A(TT)或600A,都必须经流大地。而你在说什么呢?

大鼻山 发表于 2012-7-10 14:29:22

工程设计还要考虑保护电器因自身质量而可能造成的拒动?!

线路保护通常都是三道防线。
瞬动
同一保护电器内的热过载作为瞬动的近后备。
上一级保护电器的热过载作为瞬动的远后备。

RCD就没有后备。治学以诚 发表于 2012-7-10 13:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
TT系统的上、下级开关,肯定都设有RCD,这算不算?

治学以诚 发表于 2012-7-10 14:46:47

大鼻山 发表于 2012-7-10 15:25:51

30A、600A都是讲的高压接地故障。
30A讲的是中性点不接地系统的电容电流。
都不仅仅考虑线路末端接地故障。许多接地故障可能与末端的接地装置没任何瓜葛。

电流的路径两个是不相同的。
30A是铠装层与相线之间构成回路里的电流。
600A,是相线与铠装层与中性点之间回路里的电流。治学以诚 发表于 2012-7-10 14:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
喔,抱歉,我其实没看到你所说李允中先生的文章。我以为他的30A,就是指低压故障电流呢。

但是关于的600A理解,你的解答还是有问题。