jychen1 发表于 2012-7-6 22:20:49

光源问题请教?

白炽灯要淘汰了,声光控灯的光源用什么好?

bsdi 发表于 2012-7-6 22:26:42

LED在这方面有着很明显的优势.

wgviing 发表于 2012-7-6 22:29:26

可以试试LED灯。。。。。{:lol:}

wgviing 发表于 2012-7-6 22:32:19

竟然回的比我快。。{:mad:}

闻见知行 发表于 2012-7-6 22:57:45

TC-TEL/DEL/SEL

闻见知行 发表于 2012-7-6 22:59:09

或者环形节能灯

yangyang7201 发表于 2012-7-6 23:04:07

E27灯头的节能灯直接替换白炽灯,可行否?

lingyan 发表于 2012-7-6 23:42:26

E27灯头的节能灯不能完全替代白炽灯,尤其是在频繁开关的如走廊楼梯等处,一是节能灯、环型灯管、直管日光灯这灯属于灯丝发射电子激发的气体放电灯,寿命和开关的次数有很大关系,频繁开关会使灯管发黑迅速损坏,二是目前所常见的节能开关,其内部控制开关的器件,绝大多数都是采用的双向可控硅(晶闸管),在开关处于关断状态时,会有微安级的漏电流通过晶闸管,这个漏电流如果通过白炽灯,会没有任何影响,白炽灯不会亮,但如果是节能灯这类灯,灯会微微发亮,但又不是全亮,好象是无法关断灯的电源一样。
目前能够具有替代白炽灯能力的光源,只有LED灯,频繁开关对LED灯的寿命没有任何影响,微弱的电流也不会使LED发微光,但是目前的LED灯形式和照明效果并不能替代白炽灯,主要是LED虽然发光效率高,但光点小,发光强度高,指向性强,目前常见的LED灯,灯珠多数是分布在一个平面上,其照射的效果象一个手电筒照射的效果,照射的正对面很亮,而四周不亮,作射灯不错,说能完全取代白炽灯,还差了点,白炽灯是四周发光的。

yangyang7201 发表于 2012-7-6 23:46:02

回复 8# lingyan

很详细地讲解,学习了!

jychen1 发表于 2012-7-7 13:45:21

看来,小功率的白炽灯还不能被完全取代。

yangyang7201 发表于 2012-7-8 08:33:39

回复 10# jychen1

白炽灯面临淘汰,暂无合适替代光源,设计项目又将如何通过节能审查?

gblgb 发表于 2012-7-8 12:55:35

与各种节能自熄开关配套的光源,不宜采用紧凑型荧光灯(CFL)。

jychen1 发表于 2012-7-8 13:58:38

除了LED灯,还能用什么,怎样解决此类问题?

gblgb 发表于 2012-7-8 14:49:12

现在已经出了很多专用于节能自熄的节能灯,
可在网上查一下。

yangyang7201 发表于 2012-7-8 16:58:01

回复 14# gblgb

谢谢!受教了!