室外雨水排水泵负荷等级

求室外雨水排水泵用电负荷等级为几级?依据!
按照一般情况:三级负荷设计,下雨打雷,断电了,雨很大,淹了,水没法排

大鼻山 发表于 2012-7-6 12:53:10

建议至少二级负荷

贾行家 发表于 2012-7-6 14:21:30

至少应为二级负荷。依据为GB 50014-2006《室外排水设计规范》(2011年版)5.1.9条“排水泵站供电应按二级负荷设计,特别重要地区的泵站应按一级负荷设计”(强条)。

wuxiaohu0908 发表于 2012-7-6 15:45:32

{:1_274:},解释的很好!

117460 发表于 2019-12-2 14:08:41

贾行家 发表于 2012-7-6 14:21
至少应为二级负荷。依据为GB 50014-2006《室外排水设计规范》(2011年版)5.1.9条“排水泵站供电应按二级负 ...

泵站,不是水泵。水厂才有泵站吧