Koiby 发表于 2012-7-5 11:11:03

电缆,拼接问题

{:4_98:}有个小工程,由于前期条件有限,而使买的电缆的长度不够,可否在该电缆末端接上同型号的电缆,以达到配电位置?怎么样是否可行?应该怎么做?

东海龙王 发表于 2012-7-5 11:27:03

做个接线箱,不能在桥架连接。

Koiby 发表于 2012-7-5 12:19:01

回复 2# 东海龙王

有相关参考图集或者规范吗?
电缆接头可以用不?

wgviing 发表于 2012-7-5 16:23:25

支持接线盒。。。反正 接头处应有保护。

D800-1~8 发表于 2012-7-5 17:24:05

当然要接了。
电缆接头的图集有。



龙王说的————做个接线箱,不能在桥架连接。
不理解
为什么不允许桥架里设接头了

栀子花开 发表于 2012-7-6 08:36:08

做个接线箱,不能在桥架里连接。规范规定。

yangyang7201 发表于 2012-7-6 11:59:33

回复 5# D800-1~8

《低压配电设计规范》GB50054-2011第7.2.16 除专用接线盒内外,导线在金属槽盒内不应有接头。。。。。。

这应该就是制约该做法的规范条文。

D800-1~8 发表于 2012-7-6 12:32:52

回复D800-1~8

《低压配电设计规范》GB50054-2011第7.2.16 除专用接线盒内外,导线在金属槽盒内不应有 ...
yangyang7201 发表于 2012-7-6 11:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    学习了一下,电缆可以。导线不能。
一组电缆的接头要错开、保持必要的净距。
爆炸危险场所电缆不能搞接头。

大鼻山 发表于 2012-7-6 12:51:44

总之,在狭小而封闭的管道空间(如线槽或封闭桥架)内,不能搞线缆接头。跟电缆或电线无必然联系。

yangyang7201 发表于 2012-7-6 15:58:16

学习了一下,电缆可以。导线不能。
一组电缆的接头要错开、保持必要的净距。
爆炸危险场所电缆 ...
D800-1~8 发表于 2012-7-6 12:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

“电缆可以”这个结论是否有出处?能否分享下共同学习?

acai99 发表于 2012-7-6 16:05:32

民用建筑电气设计规范-JGJ16-2008:
8.6.4 电线或电缆在金属线槽内不宜有接头。
8.7.6 电线、电缆在塑料导管(槽)内不得有接头,分支接头应在接线盒内进行。

yangyang7201 发表于 2012-7-6 16:18:56

以上都是线槽中敷设电线、电缆不(不宜或不应)设接头的依据。
但既然存在电缆接头这种产品,就应该有其适用的场所。
D800-1~8能否详细介绍一下?

大鼻山 发表于 2012-7-6 17:03:09

以上都是线槽中敷设电线、电缆不(不宜或不应)设接头的依据。
但既然存在电缆接头这种产品,就应该有其适用的场所。
D800-1~8能否详细介绍一下?yangyang7201 发表于 2012-7-6 16:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
敞开的空间:比如电缆沟内,或者梯级桥架,都应该可以

Koiby 发表于 2012-7-6 17:27:37

懂了一点,看来规范要仔细看啊

D800-1~8 发表于 2012-7-6 17:30:42

以上都是线槽中敷设电线、电缆不(不宜或不应)设接头的依据。
但既然存在电缆接头这种产品,就应该有其适 ...
yangyang7201 发表于 2012-7-6 16:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


50217

4.1.5
5.1.10
5.3.8
5.5.2
5.5.8
6.1.3