bsdi 发表于 2012-7-3 14:05:44

一道专业案例题求解




bsdi 发表于 2012-7-3 14:21:33

本帖最后由 bsdi 于 2012-7-3 14:42 编辑

根据配电手册三版 表7-13
解1
Iop≥KrelIcx=(4~5)*0.7=2.8~3.5
Iop≤(IcΣ-Icx)/1.25=(2.9+1.3+0.7-0.7)/1.25=3.36
无答案

解2
配电手册三版 表4-20'及表7-13
Iop≥KrelIcx=(4~5)*0.7=2.8~3.5
Iop≤(IcΣ-Icx)/1.25=/1.25=4
无答案
以上两种我都觉得不对

bsdi 发表于 2012-7-3 14:41:49

IcΣ:电网的总单相接地电容电流,应该包括线路及电力设备的,表4-20'变电所的附加值就是考虑这个.
Icx:被保护线路外部发生单相接地故障时,从被保护元件流出的电容电流.
我理解是不仅要考虑线路,还要考虑设备的.
如果线路C发生单相接地,那么C此处的电容电流变为0,且A,B的对地电容电流就会流过C,此时校验线路C的单相灵敏系数应该是(IcΣ-Icx)/Iop≥1.25
所以我认为C处的总电容电流应该是A,B处线路+设备电容电流.
(IcΣ-Icx)=1.16*(2.9+1.3)=4.9,Iop≤(IcΣ-Icx)/1.25=4.9/1.25=3.9

LXQ3 发表于 2012-7-3 16:01:08

本帖最后由 LXQ3 于 2012-7-4 13:17 编辑

回复 1# bsdi


    应该是(Ic0Σ-Ic0x)*3/Iop≥1.25,   Iop≥0.7*3*Kh=0.7*3*(4~5)(A)
我认为C线路首端的单相接地时的0序电流,应该是A,B线路正常对地电容电流的3倍,
(Ic0Σ-Ic0x)*3=(2.9+1.3+0.7-0.7)*3=12.6(A),
(Ic0Σ-Ic0x)*3/Iop=12.6/10=1.26>1.25
Iop≥0.7*3*Kh=0.7*3*(4~5)=8.4~10.5(A),可取Iop=10A
选A答案是正确的.
不过,不接地系统一般不设0序过流(或0序速断)保护,.......

治学以诚 发表于 2012-7-4 15:04:36

治学以诚 发表于 2012-7-4 15:06:02

LXQ3 发表于 2012-7-4 15:58:48

如果这道题作为考试题目,就太不应该了。
治学以诚 发表于 2012-7-4 15:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    说得很对,毫无实用价值的问题,拿来作考试题目,实在太不应该了。

治学以诚 发表于 2012-7-4 16:13:37

治学以诚 发表于 2012-7-4 16:16:17

治学以诚 发表于 2012-7-4 16:21:57

治学以诚 发表于 2012-7-4 16:24:16

治学以诚 发表于 2012-7-4 16:40:27

治学以诚 发表于 2012-7-5 09:03:29

治学以诚 发表于 2012-7-5 09:11:06

治学以诚 发表于 2012-7-5 09:17:34