建筑物群中一级负荷10KV侧供电方案的比较
工程概况:一建筑物群,四星级酒店1栋(内含一级负荷特别重要负荷,一级负荷),剧场1座(内含一级负荷、二级负荷),其他多层建筑若干(负荷等级均为三级)。10KV供电方案:由建筑物群红线外引来两路10KV双重电源,分别引入2个10KV开闭站(为方便描述分别叫1#站、2#站),酒店、剧场分别设置10KV变配电所(为方便描述分别叫a所、b所)。
以下仅以a所为例。根据《供规》GB50052-2009 3.0.2条,我认为如想满足规范“双重电源”的要求,a所应分别从1#站、2#站各取一路10KV电源,在a所内做10KV联络。(我的观点是以单栋建筑作为受电点,确保至变配电所的2路10KV为双重电源)。
同事认为,以上供电方案,因1#站、2#站两路10KV高压无联络关系,其供电可靠性降低了。建议只设一个10KV高压开闭站,2路红线外10KV线路均引入该10KV开闭站,在此开闭站内做10KV联络,再放射式配至变配电所,至变配电所的2路10KV则取自该开闭站的10KV不同母线段。(同事的观点是以整个建筑物群作为受电点,确保至10KV开闭站的2路10KV为双重电源)。
请教各位坛友怎么看待这个问题! 剧场是否属于酒店剧场,多层建筑若干是否是(民用住宅区),还是酒店别墅附属。 需要知道建筑物群红线外引来两路10KV,红线外两路10kV是什么关系?同一开关站?还是不同开关站?即使不同开关站需要了解这两个开关站是否是相互独立的,上级是否在一起。
同事的做法比较常见,杨工可是要申请4路10kV电业,嘿嘿 回复 2# 老康阁楼
剧场不属于酒店,是独立的演艺剧场;多层建筑是民用的,与酒店无关。 回复 3# 老康阁楼
红线外引来两路10KV是由上级不同的地区站引来的,符合双重电源的标准。
为何一定要引4路10KV电源?将此2路10KV电源在建筑群中1#、2#站二次分配至终端变电所不行吗? 本帖最后由 yjgabc 于 2012-7-3 16:36 编辑
首先我同意你同事的观点。抛开设两个开闭站经济浪费的理由不说。但从技术角度上讲,你的方案一,从1#2#各取一路的做法,貌似满足了从上级不同变电所引电源的要求,但是实际上还是那两条10KV的高压线,没有实质性改变?另外一个原因,你同事说的很对,1#2#高压无联络,可靠性降低了,不如设在一起可靠。所以我建议用方案2,你同事的观点。另外说句题外话,我接触的工程,北京的,南京的,内蒙的,河北的等等,开闭站的数量由供电局确定,一般是一座,不可能一个建筑群设2座的。 多层建筑是民用的如果不大,不知道在当地是否是市政电业低压引入?
剧场和酒店可以用一座高压开关站,民用有点纠结,如果不是住宅,公寓类,可以合用开关站。
需要确认红线外的10kV是否互相独立,电业局承诺就好了{:lol:},万一不独立,反正有发电机,发电机容量可能会大点 回复 5# yangyang7201
不好意思没看清楚你的表述,地块设一个总开关站是做法很普及 我惯性思维,开关站都是2路10kV,我以为你要申请四路,{:lol:} 本帖最后由 yangyang7201 于 2012-7-3 23:17 编辑
首先我同意你同事的观点。抛开设两个开闭站经济浪费的理由不说。但从技术角度上讲,你的方案一,从1#2#各取 ...
yjgabc 发表于 2012-7-3 14:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
设置1#、2#开闭站已得到当地供电部门的书面批准。我们也对设两个开闭站还是设一个开闭站做过经济分析,各项费用核算下来,反而是设两个开闭站要节省一些。在此,前两个问题就不谈了,仅讨论供电方案的优劣以及供电方案是否符合规范的问题。
将2路10KV二次分配引至终端变电所,“实际上还是那两条10KV的高压线”没错,但保证了终端变电所的2路10KV是“双重电源”这一原则。另,从实际角度出发,将10KV的联络做在终端变电所中不是比在开闭站中更可靠吗? 这个工程的大前提是,这些建筑的用电申请,是作为一个使用单位去向供电部门申请用电,还是以两个、甚至三个单位去申请?
如果是以一个单位申请,那么,设置一个开关站(实际应该是自用的高压配电所),2路红线外10KV线路均引入该10KV配电所,在此配电所内做10KV联络,再放射式配至变配电所。此时,该开关站的产权式属于用户的,以后由用户管理,计量点也在这两路10kV进线处设置。
如果以酒店、剧场分开申请用电,则计量必在变电所进行。此时仅从技术、经济角度而言,设置一个或两个开关站并无本质区别,只不过设置一个开关站时,2路红线外10KV线路均引入该10KV开关站;设置两个开关站时,2路红线外10KV线路分别引入对应的10KV开关站。
在变电所的10kV侧,一般都要做联络。在满足规范要求和可靠性方面,两种做法都满足。
从这点上来说,设一个开关站并在开关站内做10kV联络,可靠性更高 为了表述清楚以免坛友误解,顶楼说了一大堆,结果好像适得其反{:4_112:}。
在此向被误导的坛友道歉。
换个问法:对于建筑物群来说,1、以单栋建筑作为受电点,确保至变配电所的2路10KV为双重电源。2、以整个建筑物群作为受电点,确保至10KV开闭站的2路10KV为双重电源。
两种做法哪种更可靠?两种做法有无违规问题? 回复 11# ced999
谢谢详细的解答,非常具体也非常清楚,受教了。
还有一个疑惑:设置一个10KV开闭站的话,对于终端变电所而言,2路10KV相当于分别取自开闭站的10KV不同母线段。这是否有违《供规》GB50052-2009 3.0.2条对“双重电源”的要求? 本帖最后由 yjgabc 于 2012-7-3 16:36 编辑
为了表述清楚以免坛友误解,顶楼说了一大堆,结果好像适得其反。
在此向被误导的坛友道歉。
换 ...
yangyang7201 发表于 2012-7-3 15:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你要这样单纯比概念,那当然是方案1更可靠(针对你12楼的话)。往极端里说,要是建10个楼,每个楼都建开闭站,10个开闭站都直接从上级变电所引两条10KV的电缆(共20根),肯定更安全可靠。问题是现在你就是建10个开闭站,也只能引2个10KV的电缆,那当然是建一个更可靠啊,同时进一个开闭站,联络后在配给下一级。你的原始方案建2个开闭站,在分出去互联,既浪费又不可靠(不知道你是怎么得出建2个开闭站比建一个还要省钱的结论)。 回复 13# yangyang7201
针对你说的“双重电源”严格的说,你没有设柴发就不能说是双重电源。关键是你还有一级负荷重特别重要的负荷。
页:
[1]
2