关于剩余电流动作保护器及泄漏电流计算问题。
本帖最后由 岁月无情 于 2012-7-2 20:58 编辑某处进线总配电箱配电箱1个进线5个出线,出线1是单相回路L1,泄漏电流是60MA
出线2是单相回路L2,泄露电流是50MA,出线3是单相回路L3,泄露电流是80MA,
出线4是单相回路L1,泄露电流10MA,出线5是电动机三相回路 15KW风机,泄露电流是0.57MA
想知道此配电箱的泄漏总电流是多少,选多少mA的剩余电流动作保护器安全经济?
求高手赐教。 那些泄漏电流数据,都是楼主实测的么? 剩余电流都是通过PE线流通的,你这单相剩余电流偏这么大啊 如果按照三相平衡、抵消的算法:
一)、单相折成三相的:(60+10-50);(50-50);(80-50)=20,0,30,取最大值则为30毫安;
二)、三相电动机为0.57毫安。
综上,总泄漏电流为30+0.57=30.57毫安。总箱RCD优先按4倍正常泄漏电流选择,则为200毫安较妥 不是实测数据,单相回路都是电脑回路,按照2MA算的。是否泄漏电流是向量和,不是简单的代数和呢。 嗨,原来你都是按手册估算的。没劲 这个到底怎么算呢? 这个到底怎么算呢?
岁月无情 发表于 2012-7-4 11:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我在4楼的回复,供你参考 大鼻山前辈,我以前看王老的书,说的三相漏电取的也是矢量和。
可是民规:
2.1.7 剩余电流 residual current
同一时刻,在电气装置中的电气回路给定点处的所有带点体电流值的代数和。
不知道谁对谁错啊。 向4楼学习了 大鼻山 4# 楼的计算步骤,没问题。
但是——
I△n 额定剩余电流动作电流:
0.006、0.01、0.03、0.05、0.1、0.3、0.5、1、3、5、10、20、30A。
按选择性配合的 RCD 级差通常取:30、100、300mA 和 1A 最为常见。
不会有 200mA 这一等级的剩余电流动作保护电器。
页: