尺短寸长
发表于 2012-7-3 17:16:05
当然,这种建筑工程必定是小规模的。
yangyang7201
发表于 2012-7-3 17:35:11
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-7-3 17:39 编辑
按防火规范可不设置火灾自动报警系统的场所,设水喷淋,有排烟风机和防火卷帘。
我们设计做成:
1、湿式报警阀压力开关的第一个辅助接点启动喷淋泵;湿式报警阀压力开关的第二个辅助接点,通过中间继电器扩大接点数,以备作为消防设备的启动信号;
2、“自动启动”:
排烟风机——本区的水流指示器动作信号和湿式报警阀压力开关的第二个辅助接点的扩大接点“或门”作为启动信号,完成“自动启动”;
防火卷帘——湿式报警阀压力开关的第二个辅助接点的扩大接点作为启动信号,完成“自动启动”:
如果防火卷帘仅是防火分隔,一步降;如果防火卷帘处于疏散通道处,两步降通过加时间继电器来完成,时间由消防局调试时确定。
尺短寸长 发表于 2012-7-3 17:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
再次受教(以前在我的帖子中尺兄就给我讲过这个道理),借贵宝地再次谢谢尺兄!
yjgabc
发表于 2012-7-3 17:48:08
回复 30# 尺短寸长
多谢尺兄赐教~!问题是我们这个厂房也不设喷淋,估计你的这个方式不能用了。我还是老老实实的设烟感吧,只是面积太大,设点太多,替甲方心疼钱~!
yangyang7201
发表于 2012-7-3 17:52:29
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-7-3 17:56 编辑
回复尺短寸长
多谢尺兄赐教~!问题是我们这个厂房也不设喷淋,估计你的这个方式不能用了。我还 ...
yjgabc 发表于 2012-7-3 17:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
一定要设探测器的话,能否考虑采用探测范围更大的其他种类的探测器呢?
老康阁楼
发表于 2012-7-3 18:52:42
呵呵,设就设,我们不是不替甲方省钱,我们是为了甲方项目更安全,措施得当今后也好出租;不设就不设,我们认为这样也可行。这样理解多舒服{:shy:}
yjgabc
发表于 2012-7-3 19:57:20
回复 34# yangyang7201
范围更大的?可否举个例子?
yangyang7201
发表于 2012-7-3 20:25:56
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-7-3 20:41 编辑
回复 36# yjgabc
红外探测器是否可行呢?
yjgabc
发表于 2012-7-3 21:29:24
回复 37# yangyang7201
一个丁级厂房做烟感已属不得已而为之了,在改用红外探测器,就更万万使不得了。代价太高了。
尺短寸长
发表于 2012-7-3 22:01:18
和业主作有效沟通很重要。
我们碰上过各种业主,要求各不相同:
有的业主,明确提出即便按规范规定明显不需要设置FAS,他也要求你设置FAS;
有的业主,明确提出按规范最低要求设计,能省就省,否则绝不善罢甘休,告状告得你头痛。
尺短寸长
发表于 2012-7-3 22:06:55
丁类厂房,不设置FAS,不违规。
如果考虑不要冒着危险去开启排烟风机的问题,可以考虑远距离控制来解决。
因为是厂房(且是难燃场所的丁类厂房,危险性较小),相比仓库而言,发生火灾易于发现,及时处理,问题不大。
尺短寸长
发表于 2012-7-3 22:12:16
当然,此丁类厂房若发生火灾易致人死伤或经济损失很大且业主愿意投入一些资金设置FAS,那就按老康阁楼的意见设置FAS,两全其美了。
具体问题,具体分析,最终由 yjgabc 和业主方协商解决为妥,多听听业主的意见,是个好方法,免得事后惹来麻烦。
yangyang7201
发表于 2012-7-3 22:30:56
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-7-3 22:35 编辑
回复 38# yjgabc
采用红外光束感烟探测器的话,探测面积相对感烟探测器要大的多,数量一定比感烟探测器少很多,所以造价应该比用感烟要低(因为没有具体的工程平面图,所以没办法进行详细的经济分析,只能凭感觉估估)。
我这仅仅是个不成熟的建议,还是按照尺兄的建议去做更可靠。
daxia4000
发表于 2013-9-3 17:46:17
回复尺短寸长
多谢尺兄赐教~!问题是我们这个厂房也不设喷淋,估计你的这个方式不能用了。我还 ...
yjgabc 发表于 2012-7-3 17:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
yjgabc你好,我手头正好有个类似的项目,主厂房11.7m高,面积6000m2左右,一层;另有辅助厂房(实际是仓库)每层高度也是11.7m,面积5800m2,共三层。不过我这个是戊类厂房,而且还是新增生产线项目。现在通风专业也设置了机械排烟风机,理由是建规9.1.3的第3、7两条(我很无语啊,你的丁类厂房超过5000m2设置很正常,我这个真没法说),没办法只要做FAS系统,又根据建规11.4.3设置消防控制(再次无语),本来已经再做了,今天看到你说的因为要设置FAS还准备全厂设置烟感,汗直接就下来了。我觉得这个FAS系统应该算区域火灾报警系统,烟感局部设置即可。再说烟感设置也是有部位要求的,你怎么会想着全厂设置呢?
时间过去将近一年,我想请教下最后你是怎么做的!期待回复
yjgabc
发表于 2013-9-4 09:39:15
我最后大厂房内部采用了红外对射探测器。局部办公室设置了感烟探测器。
daxia4000
发表于 2013-9-4 10:09:50
我最后大厂房内部采用了红外对射探测器。局部办公室设置了感烟探测器。
yjgabc 发表于 2013-9-4 09:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
感谢回复,已了解做法。对此我想请教一下几个问题:
1、这种丁类或戊类厂房因机械排烟装置、防火卷帘等的消防联动需要而设置的FAS系统,其在火规里面是没有保护等级的,是否就按最低的二级保护对象设置?
2、如果按二级保护对象设置,那其自动报警装置应该是局部设置,我参照火规附录D的D.3来设置探测器应该就可以了,如果厂区没有那些建议设置部位的话,应该可以不设置探测器,而只设置手报,这样是否可以?
期待回复!