tsml 发表于 2012-6-29 17:17:04

露出屋面金属构件可以连结构钢筋不连避雷带吗?

露出屋面金属构件直接与顶板的结构钢筋焊接,但此钢筋并没有经特别处理焊接至引下线上,请问这样是否可以?还是一定要与避雷带相连?

大鼻山 发表于 2012-6-29 17:54:40

本来是可以的。但是连接点如果埋在混凝土里,肉眼直接无法观察,所以容易被验收人员质疑

tsml 发表于 2012-7-2 09:50:25

明敷避雷带需要焊接至引下线,暗敷的就不需要焊接到引下线了吗?

大鼻山 发表于 2012-7-2 11:31:25

其实,整个楼体的结构钢筋,构成了一个庞大的全楼防雷体系,土建绑扎或电气焊接都行。