hexsh 发表于 2012-6-26 14:14:10

04DX101-1 建筑电气常用数据6-2中的载流量

本帖最后由 hexsh 于 2012-6-26 14:18 编辑

若断路器整定电流为63A,则按04DX101-1 建筑电气常用数据6-2中的载流量选择BV导线为5X35,然35mm2的导线无法接到63A的接线端子;
又或二级和三级配电箱直接按照级配,则63A的进线断路器级配80A,导线截面积就要更大了要选用5X50了,显然在施工中无法接线

闻见知行 发表于 2012-6-27 08:54:27

。。。然35mm2的导线无法接到63A的接线端子;。。。显然在施工中无法接线。

无法接线的结论怎么得出的?

大鼻山 发表于 2012-6-27 08:59:31

估计他在说线太粗,不容易接在开关端子上。
另一个话题:5X35一般很少用啊,4X35+16即可

大鼻山 发表于 2012-6-27 09:01:25

此外,63A一般配25平方线,足矣。干嘛要35呢

小菜 发表于 2012-6-27 09:39:12

表6-2是隔热墙中的载流量,很少用到。63A用BV线也只需要4*25

D800-1~8 发表于 2012-6-29 08:21:04

25吧。。。。。。。

贾行家 发表于 2012-6-29 13:49:24

本帖最后由 贾行家 于 2012-6-29 13:50 编辑

仔细看下表格下面的“注1”

另外你说什么63A断路器配80A那一大段没看明白?什么意思?又要搞一条线上2只断路器间的所谓“配合”吗?

大鼻山 发表于 2012-6-29 16:03:33

钱多,烧的;所谓的开关配合,闹的

cqzrm 发表于 2012-6-29 16:34:07

按隔热墙是对的吧,但是,左看右看没看出来,常用数据6-2中的载流量怎么选出选择BV导线为5X35的?

cqzrm 发表于 2012-6-29 16:36:36

隔热墙内导管,30度,3根导线,载流量73A,好富裕哦。

landline 发表于 2012-7-2 10:50:47

我们这儿也经常提这条,什么开关有选择性

sgf2002 发表于 2012-7-2 12:24:10

若断路器整定电流为63A,则按04DX101-1 建筑电气常用数据6-2中的载流量选择BV导线为5X35,然35mm2的导线无法 ...
hexsh 发表于 2012-6-26 14:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
图集偏偏抄个隔热墙内穿管敷设的导线载流量。---有误导嫌疑,我也有同事中招
实际施工电气管线在隔热墙内敷设的并不多
页: [1]
查看完整版本: 04DX101-1 建筑电气常用数据6-2中的载流量