如何把很多根导线接到一个开关下面?
各位高手,我有一个酒店的工程,要求每个房间单独控制,一层 24房间左右,我在一个大空开下怎么连接那些小的开关啊? 要8根4平方压线鼻子吗?? 我感觉不太可能,请各位高手指点! 各位高手,我有一个酒店的工程,要求每个房间单独控制,一层 24房间左右,我在一个大空开下怎么连接那些小的开关啊? 要8根4平方压线鼻子吗?? 我感觉不太可能,请各位高手指点!"要求每个房间单独控制,"----每个房间单独控制,是分散在每个房间内(就地)单独控制,还是在控制室集中控制每个房间?如是分散在每个房间内(就地)单独控制,可采用树干式接线;如是。。。还是听大侠怎么说吧. の我的主要意思是 一个大空开下面要连接24个小空开,如果分相走的话 就可以在一个大空开的接线柱上接8根4平方线,这8根4平方线怎么接到那个接线柱上,有没有什么铜板之类的更好的接线方法? 这个是成套厂家考虑的 如何把很多根导线接到一个开关下面?
这个想法很奇怪!
一个开关怎么保护多根小规格的导线? 本帖最后由 wgviing 于 2012-6-26 22:49 编辑
类似于集中计量表箱中的接线端子排。。或者做成电缆分支箱这种类型 用母线就解决了,
脑筋急转弯一下,就会恍然大悟 回复5楼,大空开下面连接小空开,由小空开保护线。
感谢各位高手帮助!の谁能教教我怎么截图啊 我看别人的回复都是截图 然后对应回复的 ,我新手不会做,谢谢各位大手了! 回复 7# lingyan
嗯 高手! 用QQ截图存下来,发上来就可以