双电源切换配电箱内开关的极数
目前在双电源切换配电箱的ATS前一般都加隔离开关,隔离开关的作用是检修用,因此需用四极(特别是TT,IT系统),ATS也应用四极,其目的是在电源转换时切断中性导体可以避免中性导体产生分流(民规解释)因此是否可以得出,若双电源切换配电箱处未作等电位联结,那么箱内的隔离及ATS开关的极数都是四极? 民规让用4p的 民规的要求 不包含隔离开关吧 双电源转换开关一直都用4P的啊,现在树干式系统的ATS前端倾向加3P断路器 个人观点:肯定是4P。为什么呢?一个原因是后面的ATS是4P(这个原因很牵强),第二个原因是前面的隔离开关是检修用的,低规规定,检修用的隔离电器要断开所有极,所以要用4P. 个人观点:肯定是4P。为什么呢?一个原因是后面的ATS是4P(这个原因很牵强),第二个原因是前面的隔离开关是检 ...
yjgabc 发表于 2012-6-29 18:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
现在TN-S系统,设的隔离开关大都是3P吧。
标题
回复 6# 闻见知行对啊,TN-s系统正是用4p啊。断开所有极,不正是包括N极吗? 回复闻见知行
对啊,TN-s系统正是用4p啊。断开所有极,不正是包括N极吗?
yjgabc 发表于 2012-6-29 21:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
ATS用4P无异议,隔离开关你也用4p? 回复 8# 闻见知行
建议参看低压配电规范关于隔离开关的条文,所有极指的是哪些极。 就问一个问题:如果此处不装隔离开关,变电所直供,是否变电所都得用四极开关 变电所用母联一般用三极,因此规范要求多电源时要集中一点接地(变压器的中性点接地)。