630KVA的干式变压器为什么会有2个Ud呢?
端午无聊,瞎看看书,发现了一个有趣的问题。对于干式变压器来说,容量小于630的Ud为4,容量打印630的Ud为6,偏偏在630这个容量上,Ud有4/6两个值,这是为嘛呢?什么原因导致630有2个Ud呢? 我理解是 对短路容量需求的不同,导致了阻抗百分数的不同。 我觉得应是变压器制造工艺的缘故:500KVA及以下的变压器,阻抗能够制作得小一些,为4%;800KVA及以上的变压器,其阻抗只适合制作为6%(大容量变压器制造工艺,也许使得其无法做成4%);而卡在中间的630变压器呢,则制作4%或 6%都可行。 回复 3# 大鼻山
对于产品来说,市场需求决定产品的特性。我在想,市场上是不是有某种特殊的需求,需要630KVA的具有2个Ud,可是这个需求会是什么呢? 如果制造工艺上可行,则变压器的阻抗系数越小越好。因此,800以上变压器搞成6%,也是迫不得已的事情。而630变压器则制成4%或6%都可行。而且我认为,设计若选择恰当的话,应该多选4%的630变压器,6%的630变压器则少用。 阻抗系数小,则意味着变压器损耗小。 阻抗系数小,短路电流相应也大。。。。还得两面来看啊。。。 阻抗系数小,短路电流相应也大。。。。还得两面来看啊。。。
han2003 发表于 2012-6-24 21:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
对的,对于断路器要求也高 但当4%或6%不至于影响断路器开断能力之选择时,则优先选择前者 本帖最后由 LXQ3 于 2012-6-25 13:52 编辑
阻抗系数小,则意味着变压器损耗小。
大鼻山 发表于 2012-6-24 21:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
阻抗系数小,主要意味着变压器无功损耗小。
阻抗系数小,也意味着变压器负荷侧的短路电流大。
对于630KVA的变压器,阻抗系数小,短路电流大,对断路器的选择影响不大。对TN接地系统防电击保护还有好处...... 从生产工艺和材料,630KVA变压器的Ud为4%,应该没有多大问题,我想选用630KVA,ud为6%,目的是限制短路电流,便于选择低压设备。