制衣车间的需用系数是多少?
第一次设计制衣车间,在计算负荷时查了很多资料,就是没有制衣车间的需用系数,甲方让预留300KW的动力负荷,主要设备是工业缝纫机还有烫衣机,各位高人能否指点一下,最好能指出依据(比如规范、设计手册等)。 看来大家都没设计过制衣车间 直觉认为应该很小,也许不超过0.3 你应该了解这300kW是由哪些负荷组成,分别有多少?制衣车间主要有缝纫机、大小烫、裁剪等。其中烫衣是用电加热制蒸汽还是外部有蒸汽?空调负荷计入了没有?都要考虑。一般0.3是不够的。可以考虑0.5~0.7(缝纫机都是小功率电机,额定电流相对较大) 很难找到相关资料。
其实,仔细问下甲方就可以了。 关于发布国家标准《服装工厂设计规范》的公告
现批准《服装工厂设计规范》为国家标准,编号为GB50705-2012,自2012年10月1日起实施。其中,第5.2.4条为强制性条文,必须严格执行。
本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
二〇一二年五月二十八日 都是自己凭感觉估的
人数多、劳动密集型,人员福利好、工作积极性高、系数高一些
富士康的话,系数就低一些 回复 7# 东海龙王