嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-7-2 22:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是吧?这就对路了……我不搞设计有段时间了,惭愧,还没买新雷规呢{:4_125:} 我前面所说“不管建筑物进线是10KV还是380V,低压侧都一律照搬I类试验SPD”,应是老雷规。 对于10KV变电所设置在建筑物内部时,只有4.3.8.5提到了SPD的设置。
大鼻山居然没有新雷规?这条可以称笑话了
嘿嘿 目前未在设计院工作,因此不少规范手头都没有;急了,就去百度百度{:4_128:} 对于LPZ0与LPZ1交界处的第1级防护所使用的标称放电电流波形问题,目前国际国内都有不同意见,争论较大。对此问题,我们对国内外22个厂家的24个型号的产品做了详细的调查研究,其中作为第一级防护的器件,基本上都规定了10/350μs和8/20μs两种波形的参数值。故此,本标准不作只使用一种波形的规定,宜兼顾各种不同意见,所以推荐等同使用两种波形的参数,不作强制性规定,仅仅作为不同波形条件下的推荐参数而已。
规范条文说明。 回复 20# gblgb
。。。。。。 我们对国内外22个厂家的24个型号的产品做了详细的调查研究,其中作为第一级防护的器件,基本上都规定了10/350μs和8/20μs两种波形的参数值。故此,本标准不作只使用一种波形的规定,宜兼顾各种不同意见,所以推荐等同使用两种波形的参数,不作强制性规定,仅仅作为不同波形条件下的推荐参数而已。
gblgb 发表于 2012-7-3 09:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果每种第一级防护SPD都能给出2个参数,那么要求2个参数同时满足就好了,没必要2选1。
如果小部分只有一个参数,可以让这小部分通过实验补充另外一种参数,也不是很难的事。
规范的条文说明的前提和结论不构成明显的因果关系。 想知道的是到底按那一条执行,新雷规和以前的又不一样了。 本帖最后由 sgf2002 于 2012-7-5 16:32 编辑
回复sgf2002
《民规》JGJ16-2008这个表倒是搞对了?
未必哦。
2009年《民规》研讨会 ...
尺短寸长 发表于 2012-7-2 17:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
对头,10/350对应的是冲击放电电流(注意I类试验也是要用In试验的);8/20对应的是标称放电电流
所以应该采用冲击放电电流和标称放电电流制定标准,不过表格中的参数估计没搞清到底是什么电流
大家都不明白的《民规》倒是认错了
大家都明白的,如火灾报警《民规》咋不认错呢 回复 11# 尺短寸长
第一级(进户处)SPD冲击放电电流按2010防雷规范公式计算岂不是又多一种说法? 如果每种第一级防护SPD都能给出2个参数,那么要求2个参数同时满足就好了,没必要2选1。
如果小部分只有 ...
sccat 发表于 2012-7-3 11:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
I类试验的SPD确实是有两个参数的,Iimp(10/350)和In(8/20)--两者之间看不出关系
II类试验的SPD也有两个参数,Imax(8/20)和In(8/20)----两者之间两倍左右关系 回复sgf2002
2009年《民规》研讨会纪要(西安会议)
问题28
表11.9.4-2:配电线路SPD最大放电电流参数(Imax)
解释:表11.9.4-2中应为标称放电电流In,一般情况下,Imax =2In。
尺短寸长 发表于 2012-7-2 17:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我还以为《民规》这里是良心发现的修改,原来只是个笔误?
页:
1
[2]