低规3.1.3怎么执行
本帖最后由 闻见知行 于 2012-6-20 21:05 编辑当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。隔离电器宜采用同时断开电源所有极的隔离电器或彼此靠近的单极开隔离电器。 当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。
问题1:对于变电所低压柜,抽出、插入式方案是否无需考虑隔离?
2:动力配电箱设隔离开关或熔断器组合电器是否需要四极?
3、采用带隔离功能的断路器,采用四极? 和接地制式有关系吧?
加上这两条,TN,TT,IT全要断中性线。
只是TN-S,-C-S等电位连接后可用3极的说法,是否应在规范中体现? 楼上对于3.1.15第1款的断句,可能有误解(也是规范原文表述欠妥所致) 请赐教{:49:} 回复 3# 闻见知行
至少PEN线是不允许断的。。 本帖最后由 wgviing 于 2012-6-21 09:50 编辑
回复 3# 闻见知行
第一条是否应该这样读:
有中性导体的IT系统 与 (TT 或TN系统)之间的电源转换开关电器
这样转换开关如为3P的话,IT系统其实就变成了TT或者TN系统了。
页:
[1]