关于双电源切换 新人求助 大神进来
关于双电源自动转换开关的型号那位大哥有 告诉我一下我的这个是电网发电机型的还有我想问下用这种自动转换开关 会出现发电机反送电到市电的情况吗很担心求大神指点{:49:} 有人来吗大神们 自己再回复 双电源的型号很多,你在网上随便找一下,能找到很多,有一种由一台QTS1控制器控制两个接触器的双电源,新的双电源国标中将这种采用接触器的双电源定义为CC级,因为切换的开关器件是通用的接触器,价格便宜而且采购容易,性价比很高,你可以搜一下“QTS1双电源”就可以找到。双电源用于市电和发电机之间切换,不会出现发电机向电网反送电的情况,因为双电源切换开关是一种二选一的开关,只能接通在一路上,要么投在市电上,要么投在发电机输出上,不会出现发电机通过双电源切换开关向电网反送电的情况。 回复 4# lingyan 谢谢谢谢非常感谢 回复 4#%