tsml 发表于 2012-6-19 18:18:51

高出屋面的墙都要做避雷带雷吗?

二类防雷,如果高出屋面的墙高度都在同一个平面上,已在外围的墙上设了一圈10x10的矩形防雷带,那这个矩形里面的墙是否还要加避雷带?高出屋面的墙都要做避雷带雷吗?

闻见知行 发表于 2012-6-19 18:21:06

我们设了,作为网格的一部分

闻见知行 发表于 2012-6-19 18:28:57


这是一个节点图

大鼻山 发表于 2012-6-19 19:27:47

TO 楼主:让滚球(半径为60米(三类)或45米(二类))在屋顶任意滚动。凡是该球可能触及的屋面、物体等,都表明可能遭受雷击,故被该球触及的部分,都需要防雷。

tsml 发表于 2012-6-19 21:35:59

TO 楼主:让滚球(半径为60米(三类)或45米(二类))在屋顶任意滚动。凡是该球可能触及的屋面、物体等,都 ...
大鼻山 发表于 2012-6-19 19:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

那屋面如果是平的,没有任何高出屋面的墙,又怎么解释?

大鼻山 发表于 2012-6-19 23:27:21

平屋面内的结构钢筋网就是接闪器;有时候还需要人为设置纵横一些高出平屋面的金属避雷网格。

尺短寸长 发表于 2012-6-20 10:53:22

如果,第三(二)类防雷建筑物,已经用高出屋面 0.15m 且不大于 20m x 20m 或 24m x 16m(10m x 10m 或 12m x 8m)的接闪网格作为接闪器的话,按大鼻山的“让滚球(半径为60米(三类)或45米(二类))在屋顶任意滚动。凡是该球可能触及的屋面、物体等,都表明可能遭受雷击,故被该球触及的部分,都需要防雷”的要求,则第三(二)类防雷建筑物的屋面,均有许多区域会被滚球触及,“都表明可能遭受雷击,故被该球触及的部分,都需要防雷”……

难道,已经采用不大于 20m x 20m 或 24m x 16m(10m x 10m 或 12m x 8m)接闪网格作为接闪器保护建筑物的防雷措施,还需要再用“滚球法”验证一下,按“凡是该球可能触及的屋面、物体等,都表明可能遭受雷击,故被该球触及的部分,都需要防雷”的要求, 另加“防雷措施”吗?

sccat 发表于 2012-6-20 12:08:49

滚球是用来判断有可能受到多大雷击的,但是需不需要保护就要看雷击后有什么影响、重不重要了。

例如隔热层和防水层,如果非要保护,那靠楼板内的结构钢筋网做接闪器就不合适。

尺短寸长 发表于 2012-6-20 19:22:41

还包括,《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 的 4.5.7 条,也是不受“滚球法”所限——可以有条件地高出“屋顶”、“接闪器形成的平面”。

大鼻山 发表于 2012-6-20 20:19:51

需要防雷,并不意味着就一定要求电气专业去人为地设置接闪装置,OK?{:4_112:}

尺短寸长 发表于 2012-6-20 20:28:06

需要防雷,并不意味着就一定需要满足 4# 楼那样的要求:“让滚球(半径为60米(三类)或45米(二类))在屋顶任意滚动。凡是该球可能触及的屋面、物体等,都表明可能遭受雷击,故被该球触及的部分,都需要防雷。”

难道不是?{:smile:}

hahaoohehe 发表于 2013-10-20 17:13:16

还包括,《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 的 4.5.7 条,也是不受“滚球法”所限——可以有条件地高出“屋顶”、“接闪器形成的平面”。

按照4.5.7条,屋顶没有得到接闪器保护的,尺寸在规定范围内是可以的。 如果是让1个球在屋顶滚,碰到什么就要做接闪,好像是跟4.5.7条不一致的。