3 除另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4Ω。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于lΩ。 令人理解,配电变电所接地电阻不宜大于2欧为好。
秋石 发表于 2012-6-18 22:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
来自西门子? 西门子 施耐德都有。 电信及其他电子设备等非电力设备共用接地网和单独接地有什么区别?看到一些项目中另在建筑外25米处用镀锌角钢补打一组接地极,其接地电阻不大于1Ω,用屏蔽电缆引至室内计算机机房内用作计算机系统的直流接地。 1600的变?
治学以诚 发表于 2012-6-19 22:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
66/20kV5万kVA 回复 23# 闻见知行
按《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011中的发电厂和变电站的接地网设计,
与该变电所66KV/20KV电力系统的中性点的接地情况有关,是高阻抗接地(含不接地、经消弧
线圈接地系统),还是低电阻接地有关。
也可按《交流电气装置的接地》DL/T621-1997中的A类电气装置的接地网设计,与该变电所
66KV/20KV电力系统的中性点的接地情况有关。