lixingbao 发表于 2012-6-15 16:31:25

280度防火阀做了火灾联动,配了模块,还用直接连到控制箱停风机吗

280度防火阀做了火灾联动,配了模块,还用直接连到控制箱停风机吗

yangyang7201 发表于 2012-6-15 16:43:29

根据10D303-2国标图集以及暖通专业对于防火阀与排烟风机的联动要求,需要由防火阀接出信号线路至控制箱以便联动停止排烟风机。