› 二级负荷问题请教?
jychen1
发表于 2012-6-13 21:36:59
二级负荷问题请教?
二级负荷的电源是引自本单位的两台变压器(单电源),还是由上级变电站引来两个回路?
谢谢大家了,请帮忙出出主意。
wgviing
发表于 2012-6-20 14:50:23
规范条文:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。
从后半句,“负荷较小或条件困难时,可由一回6KV以上专用架空线路供电”,由此可见,两回线路指的是高压(10kv)线路,但对电源的独立性要求没有一组织负荷高,变压器也应为两台。