安装在地面的灯具,主电源应采用安全电压,如何做到?
有一小歌厅,二层,每层150平米,按建筑防火规范GB50016-2006第11.3.5条,歌舞娱乐放影游艺哦场所的地面上应设灯光疏散指示标志,按GB17945-2010,第6.2.1条:安装在地面的灯具,主电源应采用安全电压。 按这个要求,采用自带蓄电池的灯具恐怕不行吧,若采用集中电源型的,用EPS,是不是过份了?各位如果遇到这种情况,怎样设计? 用安全电压啊,在配电箱处加个小型变压器即可,就好像电梯井道照明一样。 补充一点,该小型变压器应为隔离变压器,不能采用自耦变压器。 用安全电压啊,在配电箱处加个小型变压器即可,就好像电梯井道照明一样。用安全电压带自带蓄电池的灯光疏散指示标志,是这样吗? 我知道的自带蓄电池的灯光疏散指示标志灯,都是220伏供电的,有用安全电压自带蓄电池的灯光疏散指示标志吗?知道的给介绍一下。谢了。 用蓄光疏散指示标志,还简单 还是建议用EPS配出DC24电压
页: