面对这样的施工图审查意见,无语
一、未违反强制性条文;二、违反强制性标准情况:
1、由室外埋地敷设引入的进线电缆(电力、照明、弱电)穿线保护钢管,未标注其管壁厚度要求;GB50303-2002第14.2.1条(另见JGJ16-2008第8.3.9条末段)
2、配电柜落地安装时,未阐明其应采取的相关安全防护措施;GB50054-95第3.1.5条
3、宿舍(住宅)套内暗敷设的配线导管,未明确其管壁厚度要求;JGJ242-2011第7.2.1条
4、宿舍套内配电系统图(MXA、B)中各配电出线回路未均采用同时可断开相线和中性线的断路器;DGJ32/J26-2006第10.1.4.7.7条
5、宿舍套内用电设备功率因数取0.8,不符合DGJ32/J26-2006第10.1.3.2条要求。
6、吊扇:(1)顾名思义将其吸顶安装不合理;(2)未标注其安装高度,不符合GB50303-2002第20.1.5条第2款规定;(附房一)
7、太阳能热水器贮水箱的的内箱和其电气设备之间相连接的金属部件均未明确应做接地处理;GB50364-2005第6.5.4条、第6.8.3条。
8、室外雨棚处未设置正常照明灯具;GB50034-2004第3.1.2.1条及见其条文说明。
9、配电箱内未明确应分别设置中性(N)和保护(PE)线汇流排及各回路编号、功能标识应齐全准确;GB50303-2002第6.2.8.2条(另见DGJ32/J16-2005第12.3.2.2条、第1.0.2条)
10、钢质接地装置采用搭接焊接时,未阐明其焊接质量应满足的相关规定;GB50343-2004第6.2.4条(另见GB50169-2006第3.4.2条)
11、用于宽带(计算机)网络系统的电源插座回路未明确应采用A型RCD保护;JGJ16-2008第10.7.9条及见其条文说明。
12、宽带网络、有线电视系统的传输缆线由室外引入,在其分界处未明确应装设适配的信号浪涌保护器(SPD),分别不符合GB50343-2004第5.4.5条和第5.4.9条中相关规定。 宿舍不能用引用住宅規範來審查。
大多數意見可以作為提醒就行。 是不是把所有的设计规范内容都得写上?过分了,找一份审图师做的图看看? 首先我要表扬下楼主~!因为你画的图太好了~!大问题没有,已经把审图的逼得只能从边边角角给你吹毛求疵了。审图的还大量引用施工规范,本身就是“技穷”的表现。要是按他这个提法,只能把所有的规范条文都照抄一遍才能满足要求~! 这是我的一个朋友所碰到的真实施工图审查意见 呵呵,是不是江苏的,我前不久一份审查意见和提这个差不多。 一、未违反强制性条文;
二、违反强制性标准情况:
1、由室外埋地敷设引入的进线电缆(电力、照明、弱电)穿线保护钢管,未标注其管壁厚度要求;GB50303-2002第14.2.1条(另见JGJ16-2008第8.3.9条末段)
应该标注的。江苏要求2.5mm,低规、民规是2mm
电机的cos0.7、0.75 电热0.9、0.95
综合下来0.85比较好吧
规范是0.9
6、吊扇:(1)顾名思义将其吸顶安装不合理;(2)未标注其安装高度,不符合GB50303-2002第20.1.5条第2款规定;(附房一)
顾名思义将其吸顶安装不合理。。。———— 这话写得真让人蛋疼江苏的宿舍,难道不是空调吗?
吊扇是开历史的倒车、倒行逆施
7、太阳能热水器贮水箱的的内箱和其电气设备之间相连接的金属部件均未明确应做接地处理;GB50364-2005第6.5.4条、第6.8.3条。
审图人博学多才、GB50364也看过
8、室外雨棚处未设置正常照明灯具;GB50034-2004第3.1.2.1条及见其条文说明。
1 所有工作场所均应设置在正常情况下使用的室内外照明。
这个要追究工作场所的定义了。
雨棚下算不算工作场所,雨棚下能从事开锁开门的工作。
9、配电箱内未明确应分别设置中性(N)和保护(PE)线汇流排及各回路编号、功能标识应齐全准确;GB50303-2002第6.2.8.2条(另见DGJ32/J16-2005第12.3.2.2条、第1.0.2条)
设计深度图集是什么样的,按它来就行
防雷规范也是这么要求的,楼主你就老老实实的改图吧! 本帖最后由 wgviing 于 2012-6-14 14:42 编辑
3、宿舍(住宅)套内暗敷设的配线导管,未明确其管壁厚度要求;JGJ242-2011第7.2.1条
其实这条吧,目前的材料标准还没达到这要求。看来以后工程上都得用上加厚管了,KBG管没法用了。PVC管也得用重型管。。。。{:lol:} 3、宿舍(住宅)套内暗敷设的配线导管,未明确其管壁厚度要求;JGJ242-2011第7.2.1条
其实这条吧,目前的材 ...
wgviing 发表于 2012-6-14 14:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
弱电规范可没有说壁厚,可以用KBG吗? 本帖最后由 wgviing 于 2012-6-16 23:51 编辑
没要求就用嘛。目前强电上也在用KBG管和中型PVC管,以前的规范又没有禁止。。
规范条文是这么解释的“
7.2.1 条文里规定塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm是因为聚氯乙烯硬质电线管PC20及以上的管材壁厚大于或等于2.1mm,聚氯乙烯半硬质电线管FPC壁厚均大于或等于2.0mm。”
难道工程中以后就不用PVC16的管子了吗,而且说PC20的壁厚大于等于2.1MM,那是指重型管。。以前规范说中型以上,现在就直接上重型管了。。不知道规范是出于什么考虑。。。 建议搞一个大而全的说明 审图还是可以了,第12条设信号浪涌保护器的在成都可以给你打强条,非改图不能过的哦 回复 1# jk2011
现在对壁厚的要求 审图的好像都有在提 能提得这么细,你就偷笑吧。很少有专家审查会这样的,对设计人员来说是个机会啊。羡慕。
页:
[1]