sipfriend 发表于 2012-6-11 16:19:18

消防泵房,排烟风机房内照明需要消防时强制点亮么?

消防泵房,排烟风机房内照明需要消防时强制点亮么?

不代表 发表于 2012-6-11 16:23:29

这种房间我不去搞点亮

sgf2002 发表于 2012-6-11 17:40:27

回复 1# sipfriend


    不要,这里是备用照明

sipfriend 发表于 2012-6-12 08:40:58

根据民规13.8.1条,火灾应急照明包括备用照明;应急照明难道不需要强制点亮?

yjgabc 发表于 2012-6-12 10:32:17

该点亮时点亮,不改点亮时不必点亮。

hehe99 发表于 2012-6-13 10:50:21

水泵房灯具我备用(兼平时)照明,应急照明都做,谁也挑不出毛病,备用照明不用强制点亮

闻见知行 发表于 2012-6-13 22:23:20

6.3.1.8 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。

闻见知行 发表于 2012-6-13 22:31:15

这个条文的理解不止一种,就看你怎么理解了。有些文献上认为消防泵房,排烟风机房等照明无需强启,我认为在逻辑上是合理的。

大鼻山 发表于 2012-6-13 22:49:53

消防泵房,排烟风机房照明强启干吗呢?照耀水泵和风机正常运转吗?
万一有值班人员前去检查,手动开一下不就得了?

黄花菜 发表于 2012-6-14 08:01:23

我不做强启,审图的没给过意见。

gblgb 发表于 2012-6-20 10:12:40

江苏省是要求的。

wgviing 发表于 2012-6-20 13:51:52

难得有意见统一的时候。

花花世界 发表于 2012-6-23 11:06:24

不需要点亮,需要点亮的只是疏散通道上的照明灯具