火灾自动报警系统怎么样满足控测区域与报警区域
请教前辈一个消防问题做火灾自动报警系统时,
系统是怎么样满足控测区域与报警区域的?
有没有相关规范依据?{:handshake:} 本帖最后由 wgviing 于 2012-6-9 00:03 编辑
依据就是火灾自动报警系统设计规范GB 50116 因为现在的火灾探测器都带地址编码,所以探测区域可以淡化,,
如果采用非地址编码的探测器,那就需要接输入模块,这样就有探测区域的概念了。。
具体探测区域和报警区域的划分可以看火灾自动报警系统设计规范。 火灾自动报警系统设计规范,讲的不清楚。
一个二总线回路能不能穿越不同楼层的报警区域?
{:handshake:} 不知大家能不能理解的说的问题?
我可能表达不是很清楚。 回复 2# wgviing
GB 50116-2008。........2008? 本帖最后由 wgviing 于 2012-6-8 23:23 编辑
应该是可以穿越不同楼层的报警区域,可以一回路穿到底,但还是建议按防火分区来划分回路。由于厂家不同,一回路带的地址数有所不同,一般为252点左右,同时报警回路地址要预留15~20% 回复 6# 老康阁楼
难道又出新规范了不成? 回复 8# wgviing
不是又出新规范了,是你说的2008版的规范就没有施行过,可以说是个伪规范 有没有施行那我就不清楚了,反正我下载的电子版,写的是2008年6月1日实施
查了下标准网,好像现行还是98版的。{:sweat:} 我把工程说清楚的
有一栋楼下面两层是裙楼,每层有5个防火分区,上面是两个塔楼。
如果二总线系统的一个回路(250地址)能满足两层裙楼(180个地址)的地址要求,那么我现在可不可以只用一个回路来满足这两层裙楼消防报警(这个回路穿越了不同楼层的报警区域)?
{:handshake:} 《火规》GB50116-98 4.1.1 报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。
根据楼主提供的信息,应该按照楼层划分报警区域。不应只用一对二总线警戒两层的区域,即便一对二总线的地址数量可以满足设备地址数量要求。 本帖最后由 wgviing 于 2012-6-9 12:59 编辑
回复 12# yangyang7201
报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。没问题。但防火分区也有可能是竖向分区吧?
二总线报警线路应该不受报警区域的限制,如果点数不多,可以一回路穿到底。但建议按防火分区或者报警区域来划分回路。是否可以这样理解。 本帖最后由 yangyang7201 于 2012-6-9 13:48 编辑
回复 13# wgviing
对于单层面积较小的建筑单体来说,会出现多个楼层划分为一个防火分区的情况。当二总线的地址数量可以满足多个楼层设备地址数量要求时,采用1对二总线警戒多个楼层区域符合规范要求,此时可看成报警区域是根据防火分区划分的。
11#楼主已对工程概况加以说明:“有一栋楼下面两层是裙楼,每层有5个防火分区。”
该建筑单体每层已划分出5个防火分区,说明建筑单层面积就已远超一个防火分区的划分条件,不可能再出现多个楼层划分为一个防火分区的情况。
根据这一具体情况及《火规》“报警区域应根据防火分区或楼层划分,一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。”条款,按照楼层配置一对二总线才符合规范要求。
此时,若采用1对二总线警戒两层区域就相当于“报警区域由两个楼层组成,一个报警区域由两层的几个防火分区组成”。显然违反规范。因此,即便一对二总线的地址数量能够满足两层设备地址数量要求,也不应将两层划分为一个报警区域。 本帖最后由 wgviing 于 2012-6-9 17:15 编辑
回复 14# yangyang7201
也许你误解我的意思了,我指的意思是报警区域跟总线回路数没有必定的联系。以上回复也只就报警区域和报警总线回路数而言,并不针对楼主所提工程。
一个报警区域可以由一个或同层相邻几个防火分区组成。一个防火分区也可以由多层组成竖向防火分区,所以就简单的说回路总线是否可以穿越楼层太过笼统。一个报警区域可以由几回路组成,同样一个回路也可以由几个报警区域组成,只要回路地址数量足够。
就总线回路本身 来说,没有防火分区或报警区域的限制。
对于楼主的工程案例。报警区域的划分应按同层几个防火分区为一个报警区域,所以裙楼应为两个报警区域。但规范对一条回路接两个报警区域是没有限制吧。
但对于工程本来安全性及后期维护来说,建议每个防火分区或报警区域的回路分开。。毕竟某个防火分区发生过火灾后,对报警设备及报警线路是有影响的,需要重新布置。。