防雷滚球法一定要与地面相切吗?
防雷滚球半径一定要与地面相切吗,那在有避雷带的屋顶做避雷针时,滚球的下方应该与什么平面相切呢? 在有接闪带的屋顶做接闪杆时,可在“接闪带与接闪杆”之间用防雷滚球半径确定接闪面,接闪面内外就是 LPZ0B 和 LPZ0A 的区分了。 TO 楼主:防雷滚球法不一定要与地面相切。原因正如你自己所述。 回复 1# tsmlGB 50057-2010也有条文解释的,这个地面是个参考面,不是一定指地面。
多谢龙王,龙王的图给出了2种情况
发现一个问题,国内大学教出的建筑电气专业学生,不了解防雷的几何-电气模型和假设。 假设基础:
下行先导未到达雷击距离时,不会影响地面的物体,雷击点将由物体到下行先导的最短距离来确定,从雷击点开始,上行先导将将“全力通过”
滚球法应用示意 牛气,一用就是英语! 很佩服龙王的英语水平。 {:5_173:}回复 8# 闻见知行
红色区域是需要设置防雷的区域么?