tsml 发表于 2012-6-8 09:05:48

在高层主楼防雷保护范围内的低层裙楼要做避雷带吗?

如果主楼很高做的避雷带按滚球半径保护得到低层的裙楼,那裙楼还要做避雷带吗,看到很多实际的工程都是做的,为什么?
另外,类似情况的阳台要做避雷带吗?

rainmen_73 发表于 2012-6-8 09:26:19

当然不用。可用滚球法确定

yangyang7201 发表于 2012-6-8 11:58:02

主楼很高做的避雷带按滚球半径保护得到低层的裙楼,那裙楼还要做避雷带吗,看到很多实际的工程都是做的, ...
tsml 发表于 2012-6-8 09:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

根据楼主的叙述,建筑物裙楼防雷具备的条件如下:
1、主楼很高且屋面已布设接闪装置。
2、裙楼处于《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010附录D所要求的滚球法确定接闪器的保护范围内。

裙楼无需再布设接闪装置,其实,楼主已对该问题自问自答了。至于“很多实际工程都做”,只能说:存在的也未必就是合理的、合乎规范要求的。

D800-1~8 发表于 2012-6-8 13:07:34

4.5.2条有暗示。

能被保护到、免受直击雷的地方不必