taoshuo 发表于 2012-6-5 10:49:57

请教个低级问题,大家不要笑啊



请看上图,为什么除了进线回路,其他回路电流互感器都是一个,大家别笑啊!

taoshuo 发表于 2012-6-5 10:57:11

标题写得不好,大家都不进来了

治学以诚 发表于 2012-6-5 11:26:51

大鼻山 发表于 2012-6-5 19:14:23

楼主引用的图纸也只是局部图纸,不是标准图。
配电屏出线如果是照明回路,多为3个互感器(因为三相电流可能不一样);
若为纯动力回路,则1个互感器搞定(因为每相电流一样嘛)。
而总开关之所以3个互感器(其实往往是4个,第四个是供电容补偿取样之用),也是由于总回路中往往三相电流不一样;此时必须3CT才可测定准确。

大鼻山 发表于 2012-6-5 19:16:44

也不算低级问题。一些初学者往往只看问题表像,看不到问题本质,所以产生一些疑惑也是正常的

l521523 发表于 2012-6-6 09:22:21

进线总开关处的电流互感器应该放在隔离开关前面吧,我们这边都是这么设计的,好像是供电部门有要求,如果接电能表的话,怕偷电。

大鼻山 发表于 2012-6-6 09:40:32

进线总开关处的电流互感器应该放在隔离开关前面吧,我们这边都是这么设计的,好像是供电部门有要求,如果接 ...
l521523 发表于 2012-6-6 09:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
提的对。

LXQ3 发表于 2012-6-6 10:17:50

进线总开关处的电流互感器应该放在隔离开关前面吧,我们这边都是这么设计的,好像是供电部门有要求,如果接 ...
l521523 发表于 2012-6-6 09:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    进线总开关处如果需装电能表的话,进线总柜隔离开关前面需增3只电流互感器;
如低压母线上接有电容柜,进线总柜断路器后还需增1只或3只电流互感器.

l521523 发表于 2012-6-7 08:52:06

进线总开关处如果需装电能表的话,进线总柜隔离开关前面需增3只电流互感器;
如低压母线上接有电容 ...
LXQ3 发表于 2012-6-6 10:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

如果有电容柜的话,还需加设1个或3个电流互感器目的是什么,是为了给电容柜采取信号,让电容柜无功用么?为什么会有一个和三个之分。

治学以诚 发表于 2012-6-7 09:07:14

尺短寸长 发表于 2012-6-7 09:28:42

为什么会有一个和三个之分?
答:
电容取电流样,只取一相电流相位角。电容柜中取同一相电压。比样计算。
按规定,电容采样采A相。治学以诚 发表于 2012-6-7 09:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

问:
老诚老师,您的“答”是真的么?依据是?{:24:}

治学以诚 发表于 2012-6-7 11:08:09

尺短寸长 发表于 2012-6-7 11:21:09

回复 12# 治学以诚
治学以诚:

发表于 2 小时前
10#
为什么会有一个和三个之分?
答:
电容取电流样,只取一相电流相位角。电容柜中取同一相电压。比样计算。
按规定,电容采样采A相。

发表于 5 分钟前
12#
系统补偿不能过补偿。
如果你是专线,
在10KV那一侧。即中枢变处,电力部门要考察你过补没有,当然不会考察三相给你三个答案的。他们只考察A相内电压与电流的相位关系。

在非专线供电的情况下,也因电力部门的只考察A相内电压与电流的相位关系。电容补偿采样采A相成为习惯。

老诚啊老诚——
1、到底是“规定”还是“习惯”?
2、难道必定“只取一相电流”?还有分相补偿呢。
看清楚 9# l521523 的“如果有电容柜的话,还需加设1个或3个电流互感器目的是什么”问题了?

秋石 发表于 2012-6-7 11:37:46

回复 1# taoshuo
SPD前为何用断路器啊?

LXQ3 发表于 2012-6-7 12:18:30

本帖最后由 LXQ3 于 2012-6-7 12:20 编辑

回复 12# 治学以诚


治学以诚,诚工:
    你落伍了吧,没关系,迎头赶上就是,此事很简单的。
    尺工已给你提示了:......分相补偿,......还有SVC、SVG等等。......