tsml 发表于 2012-6-4 17:58:15

规范冲突,室外埋地布线应该穿金属管还是PVC管?

这两条规范有点冲突
低压配电设计规范7.2.13说除了15m以下并做好了防腐蚀处理,金属管不宜在屋外直接埋地敷设。
建筑防雷设计规范4.5.4固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其他用电设备和线路应根据建筑物的防雷类别采取相应的防止闪电电涌侵入的措施,并应符合下列规定:2从配电箱引出的配电线路应穿钢管。钢管的一端应与配电箱和 PE线相连;另一端应与用电设备外壳、保护罩相连,并应就近与屋顶防雷装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时应设跨接线。

请问室外埋地布线应该穿金属管还是PVC管?

大鼻山 发表于 2012-6-4 20:36:58

很好处理啊,对于高空引下(可能招雷的)且埋地的配电回路,你就采用镀锌(防腐之用)金属管,其他还是塑料管咯。两本规范都兼顾了。

890214 发表于 2012-6-5 09:01:31

低压配电设计规范7.2.13说除了15m以下并做好了防腐蚀处理,金属管不宜在屋外直接埋地敷设。

我怎么没找到?是GB50054-95吗?

rpg2009 发表于 2012-6-5 10:41:02

其实规范并未对管材作出严格规定,只对不同场所、用途的管材作出机械特性、阻燃特性、毒性等作出规定,如果按规范设计,消防线路都可以选用PVC管。

urpig 发表于 2012-6-5 13:09:32

镀锌钢管。。。。。。并且还要加一个大大的“热”字。。。呵呵

l521523 发表于 2012-6-7 08:57:09

镀锌钢管。。。。。。并且还要加一个大大的“热”字。。。呵呵
urpig 发表于 2012-6-5 13:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    对,热镀锌,一定要热镀锌。
页: [1]
查看完整版本: 规范冲突,室外埋地布线应该穿金属管还是PVC管?