茹宇之爱 发表于 2012-7-20 10:40:29

回复 10# yjgabc


    哈哈。好经典。。

8wy7843 发表于 2012-7-20 11:29:48

按照民规的
13.9.5 建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列要求:
4 消防系统配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置;当分开设置有困难,需要与主电源并列布置时,其分界处应设防火隔断。配电装置应有明显标志。

对于本工程可以这样理解:
AL箱一箱两室,消防室内设2个回路,一个供给应急箱,一个供给报警控制器。


PS:想到一个问题,大家在消防控制室内,设计普通插座回路吗?(违反消防控制室内严禁与其无关的电气线路及管路穿过。吗?)
如果设置,是不是要将该回路单独标注出来,防止施工单位误将消防设备接在该插座上。

yb9541 发表于 2012-7-30 11:45:36

楼上正确,"AL箱一箱两室,消防室内设2个回路,一个供给应急箱,一个供给报警控制器"。

tszgsj 发表于 2012-7-31 18:56:31

典型的小题大做,拿鸡毛当令箭。火灾自动报警控制设备自带UPS,从哪儿供电只要保证设备正常运行不就行了么

woaisumei 发表于 2015-4-1 16:35:20

学习;了{:lol:}

fordown123 发表于 2015-7-3 12:40:50

幼儿园按多少负荷密度计算总功率?设空调吗?

zhouke 发表于 2015-7-3 21:10:29

审图专家对规范的理解不准确,审图意见不妥。

zhouke 发表于 2015-7-3 21:16:23

消防专用回路并非都是从变压器低压侧引出单独回路,应该是从本建筑的总配电箱引出单独配电回路。

theola 发表于 2020-1-5 20:14:06

最新防火规范,大中型幼儿园需要做火灾自动报警系统。消防负荷是3级,双回路供电,不单独做柴油发电机房。请问是否可以。请大神赐教。谢谢

fordown123 发表于 2020-1-8 10:17:18

教育建筑电气规范里,厨房不是二级负荷吗?

xiaosong 发表于 2020-5-9 16:23:18

《建筑设计防火规范》8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:7 大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人照料设施建筑,任一层建筑面积1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;
《教育建筑电气设计规范》4.2.2 教育建筑的主要用电负荷分级应符合表4.2.2的规定。
系统配电不正确!