求教:综合布线交换机数量如何确定
假如有500个独立的网络端口。。那综合配线箱里面是不是需要1+21台24端口的交换机?才能满足。 回复 1# 20075236我理解您的问题是:数据系统终端需要500个网络端口,其前端交换机数量是多少?
1、采用24口交换机的话,楼主的计算数量是对的,21X24=504,满足500个端口的需要。但不明白楼主为什么提出1+21台?那一台是备用冗余用的吗?
2、如此多的交换机综合布线箱是放不下的,需采用40U19英寸标准机柜,一般1个24口交换机需占用2U高度(个别产品会占用更多),还要留出适当的设备间的散热距离,所以一般一个标准机柜实际工程中最多放10台24口交换机。楼主说得这种情况基本要用两面19英寸标准机柜才能放得下。 谢谢楼上的指点~我想的问题就是你理解那样我认为1+21是一台总的每个端口再各接一台交换机台所以用1+21不知道我的理解对不 回复 3# 20075236
交换机不是楼主想象的那样连接的。交换机之间的连接不是采用星形连接的,而是采用级联的方法完成的。关于交换机级联的方法和示意图网上有很多,楼主搜索一下就能找到。