高压电流互感器

10kv高压柜中的电流互感器,在什么时候选三组,在什么情况下选两组

还有就是电压互感器柜中与计量柜中的电压互感器在什么情况下选三个,什么情况下选两个?

先谢了。

单博博 发表于 2012-6-2 19:13:24

高压电流互感器一般情况下负载基本上三相平衡可以装2相,负载不平衡一般装三相,有些互感器是装了三只但是保护输入信号只有2组 那装三只也是浪费。主要看保护什么设备,
计量互感器一般电压装 2只 电流装2只 电压0。2级 电流 0。2S级